Einschaltströme (Elektronik)
» Abgesehen davon heißen die nicht umsonst LEITUNGSschutzschalter. Damit
» sollen keine Geräte geschützt werden.
Hallo,
ich muss den Stromkreis jedoch so auslegen oder die Anzahl der Geräte festlegen, dass der Leitungsschutzschalter nicht auslöst.
Ich habe mal das Diagramm von einem B16 als Anlage
Ab 80 A in 0,01 Sekunden oder schneller wird abgeschaltet.
Wobei einige Unterlagen >100 ms Abschaltzeit angeben.
Messgerät wertet eine Reihe von Zeiten aus
"Ansprechzeit: 1ms (Spitzenwert), 16.7ms, 20ms, 50ms, 100ms, 150ms, 175ms, 200ms (max RMS)"
LED Beleuchtung gemessen
Theoretisches Beispiel mit realen Messwerten.
LED im Betrieb 51 mA
LED beim Einschalten 4,4 A. Der Wert soll für 1ms gelten.
Das oft angesprochene Datenblatt gibt viele Informationen, nur nicht die nötigen.
https://www.pollin.de/productdownloads/D538033D.PDF
Das wäre 86-facher Bemessungsstrom beim Einschalten.
Nach einigen Internetseiten sind bis 100-fach üblich.
Wie viele LEDs kann ich an dem Sicherungsautomaten betreiben? OK, das ist Dreisatz.
Kann ich wirklich den 1 ms Spitzenwert nehmen? Oder den nächstmöglichen mit 16,7 ms als RMS Wert?
Ist das Messgerät für die Aufgabe zu langsam?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230828185339. august 2023_18h15m34s.jpg
Ja, ein Einschaltstrombegrenzer wird ab einer gewissen Anzahl Leuchten sinnvoll sein. Für die kontakte sowieso.