verfasst von Hartwig(R), 15.08.2023, 13:24 Uhr

» Jetzt mit einem Vielfachmessgerät die Kapazität messen einmal
» von der einen Seite, dann von der andern Seite.
» Nun kann man ganz einfach rechnen 100pF eine Seite 50pf 2te Seite
» Die Leitung ist 15m lang, dann ist der Fehler in 10m Entfernung .
» Schon selber gemacht.

auch eine gute und sehr einfache Möglichkeit. Nur wird die Messung mit zunehmender Frequenz und zunehmender Leitungslänge schnell ungenau. die Leitungslänge sollte sehr deutlich unter der Wellenlänge der Meßfrequenz liegen....(<< Lambda/4)

» Da war schon ein Elektriker erstaunt
» er wollte die Leitung aufstemmen

- und dann ganz neu verlegen ???

» Die zweite Lösung ist Strom durch beide Drähte schicken
» an der Fehlerstelle wird der Putz besonders warm

Wand zuvor mit thermosensitiver Farbe streichen (wie der Nagellack, der die Krallen plötzlich hellrot leuchten lässt.....) :-D :-D



Gesamter Thread:

Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 14.08.2023, 23:53 (Elektronik)
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - cmyk61(R), 15.08.2023, 09:55
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 15.08.2023, 10:03
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 15.08.2023, 10:04
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - cmyk61(R), 15.08.2023, 11:10
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - solarkineu, 15.08.2023, 12:14
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Hartwig(R), 15.08.2023, 13:24
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Kendiman(R), 15.08.2023, 17:32
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Hartwig(R), 15.08.2023, 18:24
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Kendiman(R), 15.08.2023, 17:17
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - bigdie(R), 15.08.2023, 20:32
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Hartwig(R), 15.08.2023, 12:01
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 15.08.2023, 17:15
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Fritz, 15.08.2023, 18:41
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 15.08.2023, 22:28