» » Du solltest übrigens noch ein passendes Gehäuse hinter
» » dem Ordnerrücken anbringen, das die 230V führenden Teile
» » abdeckt. So wie jetzt ist Dein Aufbau lebensgefährlich.
»
» Da werden nirgendswo 230 V geführt. Das Netzteil transformiert diese ja
» direkt zu 5V.
Und dann wunderst Du Dich, dass die Leuchte im Schalter für 230V nicht leuchtet?
Außerdem muss man bei einem 2(4)-poligen Schalter keine Brücke einlegen, wenn man beide Adern der Zuleitung über diesen Schalter führt.
Bei Deiner jetzigen Schaltung schaltest Du also die 5V und das Netzteil bleibt dauernd stecken. Das kann man halt noch sparsamer (Energie) lösen, dann sollten allerdings die oben schon geschilderten Maßnahmen durchgeführt werden.
--
Gruß
otti