Forum
Nachlauf eines WC-Lüfters (Elektronik)
» Auch wenn 1,8 Watt für 5 Minuten erstmal nach wenig Energie klingt, so ist
» das doch mit Kondensatoren nicht mehr sinnvoll machbar.
» Bei 150 mA, 5 Minuten Überbrückungsdauer und einem zulässigen
» Spannungsabfall von 12 V auf 6 V wäre immer noch ein 7,5 F Kondensator
» erforderlich.
» Einen 7,5 F Elko möchtest Du sicherlich weder bezahlen noch bei Dir ins
» Bad stellen.
»
» Und Bleibatterien in Badezimmern zu lagern, ist ja auch nicht unbedingt
» das Wahre.
Hallo,
erstmal Danke für die Hinweise!
Es handelt sich nur um ein WC, also keinerlei Feuchtigkeit von der Dusche zu befürchten, die ist in einem anderen Raum. Eine weitere Stromleitung zu legen ist wie im ersten Post erwähnt, nicht gewollt/möglich.
Kann ich nicht mit einem handelsüblichen 9V-Akku/200mA zwischenspeichern? Die Lüfter drehen sich zwar langsamer, aber das wäre nicht so wichtig.
Mein Wunschtraumdenken: Licht an: Die Lüfter surren los mit 12 Volt vom Netzteil und der 9 Volt-Akku der auch an der Leitung hängt, hat einen Klogang lang Zeit sich aufzuladen, während sich der Mensch sozusagen entlädt. ![]()
Licht aus: Die Lüfter surren jetzt mit dem kläglichen Rest des 9 Volt-Akkus weiter. Vielleicht 1-2 Minuten, je nachdem, was in der kurzen Zeit überhaupt geladen werden konnte in den Akku.
Neue Frage also: Ist es böse/gefährlich/inakzeptabel, den 9 Volt-Akku an den 12 Volt-Stromkreis mit den Lüftern zu schließen?
Gruß, Basis.
Gesamter Thread: