Forum
Leistung bei Stern-Dreieck-Schaltung (Elektronik)
» » ich habe hier eine Stern 230V/4,5A - Dreieck 400V/2,6A - Drehstrommotor
» » mit 1,1 kW und cos phi=0,8.
hab grad gesehen, ich hab die Daten vertauscht! es sind 230V Dreieck und 400V Stern!
» Wenn du den Motor an 230V in Dreieck schaltest, ist es das gleiche, als
» wenn du ihn An 400V in Stern schaltest.
» Wenn die Motorleistung allerdings für 400V Dreieckschaltung angegeben ist,
» kann er am 230V-Netz seine Nennleistung nicht erreichen.
ah ok, die Leistung bleibt also gleich!
Gesamter Thread:
Leistung bei Stern-Dreieck-Schaltung - Tim, 24.03.2010, 16:54 (Elektronik)
Leistung bei Stern-Dreieck-Schaltung - olit
, 24.03.2010, 17:05
Leistung bei Stern-Dreieck-Schaltung - Tim, 24.03.2010, 17:16