Forum
Verteilerkasten vergrößern (Schaltungstechnik)
» Gegen einen 40A FI tauschen geht nicht, da unterschiedliche Phasen und
» 4-polig wäre ja auch zu breit.
Spricht etwas dagegen, den RCD gegen das bereits genannte 40 A Modell zu tauschen und einfach das Arbeitszimmer auf den selben Außenleiter zu legen wie das Badezimmer?
Im Gegenzug könntest Du ja einen anderen Sicherungskreis auf die Phase hängen, auf der vorher das Arbeitszimmer lag, damit die Außenleiter weiterhin halbwegs gleichmäßig belastet werden.
» Die Hutschiene im Verteiler wäre lang genug, spricht irgendetwas dagegen, dass ich die Öffnung im Verteiler an beiden Seiten eine "Breiteneinheit" aussäge und die neu gewonnen Plätze mit "0" und "13" kennzeichne?
Rein funktionell wird es im Normalbetrieb keinen Einfluss haben. Sollte es dummerweise mal in dem Kasten brennen, freut sich die Versicherung, weil sie argumentieren wird, dass das Feuer nur wegen der nachträglich vergrößerten Öffnung das selbstverlöschende Gehäuse verlassen konnte...
Ich nehme an, Platz für einen doppelreihigen Kasten mit 2 x 12 TE ist nicht, oder? Das wäre ja zu einfach.
Gruß
Torsten