Forum
THX - Harald Wilhelms (Schaltungstechnik)
» sondern einfach nur eine einfache kurze Antwort.
»
» P.S.: Habe es aber aufgegeben für diesem Problem hier noch eine Lösung zu
Du hast Tomaten auf den Augen.
Die Lage der Einzelkondensatoren hast Du doch ermittelt, siehe Deine Angaben.
C1 1-4 ,C2 2-5 ,C3 3-6
50uF sind zu gross gewählt, für angestrebten cosphi 0,9 wären 25uF richtig, siehe Datenblatt der Lampen.
2x50uF in Reihe ergeben 25uF, siehe ELKO Grundlagen, brücke z.b. 4-5 ,1-2 sind dann die Anschlüsse, 3-6 bleibt frei.
Dein Eingangsposting ist schlecht zu lesen und irreführend. Du hast alle nötigen Infos bekommen das selbstständig zu lösen und zu überprüfen.
Wenn Du nicht verstehst was du da machst dann lasse es bleiben von der Zulässigkeit mal ganz zu schweigen.
Gesamter Thread: