» Hallo,
»
» bekomme meine neuen kondensatoren nicht so angeschlossen das sie das
» machen was sie sollen, und will nun mal versuchen ob man mir hier helfen
» kann.
» die kondensatoren mit folgenden werten wurden bei uns in der halle ausbaut
» ( da noch mit pcb gefüllt)
»
» Typ: Dominit CPNFOPF-0,230/1,5
» Trankstoff: 3CD
» Nennkapazität: 3x30,3µF
» Nennleistung: 1,5kvar
» Nennspannung: 230V
» Nennfrequenz: 50Hz
»
» und gegen folgende ersetzt (siehe auch Bild)
»
» Typ: EPCOS PhiCap
» B: 32344D2022A530
» Nennkapazität: 3x50,0µF
» Nennspannung: 230V
» Nennleistung: 2,5kvar
»
» An den kondensatoren sind immer 8 Lampen mit leuchtmittel HQL 400W
» angeschlossen. der einschaltstrom bei den alten kondensatoren lag im
» mittel bei ca 16A. das ist aauch der wert den ich gerne wieder erreichen
» würde.
» mit den neuen kondensatoren liegt der einschaltstrom über 30A, so das der
» vorgeschaltete sicherungsautomat damit nicht einverstanden ist und wir
» dann fix im dunkeln stehen.
»
»
» eine zeichnung vom anschlussklemmstein lade ich mal mit hoch.
» hoffe das es jemanden gibt der mir bei der lösung meines problems helfen
» kann.
» wenn noch in formationen fehlen lasst es mich wissen. werde mich beeilen
» diese dann nachzureichen.
»
»
» mfg
» Bubi
----
Hallo Bubi,
Du hast das Problem mit der Kapazität!
Die Alten waren mit 30,3µF
Die Neuen haben 50µF
1) Damit hast falsche Kondensatoren.
Nächste Möglichkeit:
2) Da kommt vielleicht auch eine deiner Verkabelung ins Spiel, was wir ja nicht wissen können.
Fehler? in deiner Verkablung?
Ich würde aber Punkt 1 sehen. -> Kondensatoren nochmals austauschen mit den richtigen Werten.
Der Kondensator wird üblich vor dem Vorschaltgerät parallel geschaltet.
http://www.guh-elektro.de/fileserver/henrich/files/1528.pdf
Grüße
Gerald
--