Forum
Kondensator anschliessen - aber wie (Schaltungstechnik)
Hallo,
bekomme meine neuen kondensatoren nicht so angeschlossen das sie das machen was sie sollen, und will nun mal versuchen ob man mir hier helfen kann.
die kondensatoren mit folgenden werten wurden bei uns in der halle ausbaut ( da noch mit pcb gefüllt)
Typ: Dominit CPNFOPF-0,230/1,5
Trankstoff: 3CD
Nennkapazität: 3x30,3µF
Nennleistung: 1,5kvar
Nennspannung: 230V
Nennfrequenz: 50Hz
und gegen folgende ersetzt (siehe auch Bild)
Typ: EPCOS PhiCap
B: 32344D2022A530
Nennkapazität: 3x50,0µF
Nennspannung: 230V
Nennleistung: 2,5kvar
An den kondensatoren sind immer 8 Lampen mit leuchtmittel HQL 400W angeschlossen. der einschaltstrom bei den alten kondensatoren lag im mittel bei ca 16A. das ist aauch der wert den ich gerne wieder erreichen würde.
mit den neuen kondensatoren liegt der einschaltstrom über 30A, so das der vorgeschaltete sicherungsautomat damit nicht einverstanden ist und wir dann fix im dunkeln stehen.
eine zeichnung vom anschlussklemmstein lade ich mal mit hoch.
hoffe das es jemanden gibt der mir bei der lösung meines problems helfen kann.
wenn noch in formationen fehlen lasst es mich wissen. werde mich beeilen diese dann nachzureichen.
mfg
Bubi
Gesamter Thread: