Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

4017 soll ausgehen (Elektronik)

verfasst von el-haber, 06.03.2010, 17:06 Uhr

» Nun soll der 4017 nach einem Durchlauf (8 x aufblinken)ausschalten, auch
» wenn von der astabilen Kippstufe noch etwa 2 Sekunden getaktet wird.

Hi,
so wie Du es schreibst, brauchst Du noch ein RS-FF, das vom 9. Bit des Johnson-Zählers gesetzt wird und von der ablaufenden monostabilen, die den Zähler ausschaltet, wieder zurückgesetzt wird. Der /Ausgang des RS-FF bildet dann das Signal für ein Tor, mit dem der 4017 mit dem Takt versorgt wird. (Enable-Eingang? oder /UND-Gatter).


Cu
St.



Gesamter Thread:

4017 soll ausgehen - Tobias, 05.03.2010, 10:16 (Elektronik)
4017 soll ausgehen - schaerer(R), 05.03.2010, 10:37
4017 soll ausgehen - el-haber, 06.03.2010, 17:06