Forum
Leitungsquerschnitt dimmensionieren (Bauelemente)
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit meinen Leitungsquerschnitt in einem Schaltschrank zu dimmensionieren!
Ich habe 3 Umformer parallel geschaltet, die jeweils 28V und 40 Ampere ausgangseitig liefern. Nun würde ich gerne wissen wie groß mein Leitungsquerschnitt vom Umformer bis zur jeweiligen Durchgangsklemme sein muss?
Die Durchgangsklemme wird dann von mir gebrückt damit ich 120A ausgangsseitig habe.Welchen Durchmesser muss dann dieses Kabel bei einer Länge von 10m haben?
Kennt jemand den Passus der Vorschrift in der ich so etwas nachlesen kann?
Vielen Dank schon mal im Vorhinein!!!
Gesamter Thread:
Leitungsquerschnitt dimmensionieren - Engel.82, 01.03.2010, 16:34 (Bauelemente)
Leitungsquerschnitt dimmensionieren - geralds
, 01.03.2010, 17:34
Leitungsquerschnitt dimmensionieren - Harald Wilhelms
, 02.03.2010, 10:53
Leitungsquerschnitt dimmensionieren - x y, 02.03.2010, 13:05
Leitungsquerschnitt dimmensionieren - Hartwig, 01.03.2010, 17:41
Leitungsquerschnitt dimmensionieren - Thomas Z, 01.03.2010, 18:14