Forum
Belastung der Zuleitung zu Motor (Elektronik)
» Hallo»,
» » »
» » » In welcher elektrischen Gegend ist deine Anlage genau,
» » » ländlich ok, klar, jedoch, was ist so in deiner Umgebung
» » » elektrisch unterwegs?
» » » Ist da etwa ein Sägewerk, Holzverarbeitung, irgend was industrielles?
» »
» » oft nur Pampa, keine stromfressenden Firmen
»
» aha oft, aber nicht immer?
» Was ist das für ne Maschine? Was bastelt die in der Pampa?
» Rasen mähen?
Schiebetorantrieb
» Das Bild von der Steuerung habe ich gesehen...
» ... Das Steuergerät passt zum Motor?... hm....
Ja, passend zum Antrieb
» » » Hast vielleicht lange Zuleitungen? - Freileitung?
» »
» » ja!
» »
» » » Ich denke, mit einem Transientenrecorder oder Störungsanayzer
» » » http://de.wikipedia.org/wiki/Transienten
» » »
» » » oder VDE Tester, zB VDE113 (denke ich mal), wirst da anrücken müssen.
» » » http://www.fts-heidelberg.de/prot1html/Geraetefibel.pdf
» »
» » Idee wäre nicht schlecht, aber Chefe sprechen: Nix gut, viel teuer!
» »
» » » Sonst wirds nix, nur mit Multimeter, ach so toll, naja.....
»
» Solche Geräte kann man sich eine Zeit lang gegen Miete ausleihen.
» Das sollte schon in Erwägung gezogen werden.
»
» Es kann aufgrund der langen Leitung auch schon ein Problem sein.
» zB falscher Querschnitt.
Ist auch meine Vermutung, aber da die Situation nicht immer auftritt ist mir ja die "glorreiche Idee"
mit dem "Lastwiderstand" in den Sinn gekommen,
quasi als dauerhaften Beweis auf "schwarz-weiß"
Kann man da nicht irgendwas reinhängen, mit entsprechender Stromaufnahme so 8-10A z.B.?
» » » Grüße
» » » Gerald
Gruß halbweiser
Gesamter Thread: