verfasst von halbweiser(R), 18.02.2010, 23:34 Uhr

Hallo Thomas Z,

danke für deine Antwort.


» Du brauchst ein Messgerät zur Netzimpedanz Messung. Dir ist ja der
» Zuleitungsquerschnitt der Nennstrom und der Anlaufstrom bekannt. Damit
» lässt sich der zu erwartende Spannungsabfall berechnen.
» Netzimpedanzmessungen machen auch nix anderes als du vorhast aber halt
» Lastströme im Amperebereich für wenige ms und ein guter Prozesser
» errechnet den Rest. Ein DVM ist viel zu langsam und viel zu ungenau

Siehe post an geralds.

>>Ein DVM ist viel zu langsam und viel zu ungenau<<

Mein DMM ist nicht zu langsam und zu ungenau.
Immerhin kann ich den Spannungseinbruch bzw. die erhöhte Stromaufnahme messen.

Gruß halbweiser



Gesamter Thread:

Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 17.02.2010, 23:31 (Elektronik)
Belastung der Zuleitung zu Motor - geralds(R), 18.02.2010, 02:34
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 18.02.2010, 23:29
Belastung der Zuleitung zu Motor - geralds(R), 19.02.2010, 00:58
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 20.02.2010, 00:03
Belastung der Zuleitung zu Motor - geralds(R), 20.02.2010, 00:14
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 20.02.2010, 00:39
Belastung der Zuleitung zu Motor - hws(R), 18.02.2010, 03:31
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 18.02.2010, 23:31
Belastung der Zuleitung zu Motor - hws(R), 19.02.2010, 00:00
Belastung der Zuleitung zu Motor - gast, 19.02.2010, 00:35
Belastung der Zuleitung zu Motor - Harald Wilhelms(R), 19.02.2010, 10:21
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 19.02.2010, 23:49
Belastung der Zuleitung zu Motor - hws(R), 20.02.2010, 21:57
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 21.02.2010, 00:46
Belastung der Zuleitung zu Motor - geralds(R), 21.02.2010, 01:21
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 21.02.2010, 10:49
Belastung der Zuleitung zu Motor - Thomas Z, 18.02.2010, 09:37
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 18.02.2010, 23:34
Belastung der Zuleitung zu Motor - hws(R), 19.02.2010, 00:12
Belastung der Zuleitung zu Motor - halbweiser(R), 19.02.2010, 23:54