Belastung der Zuleitung zu Motor (Elektronik)
» nAbend,
» habe wieder mal ein geringfügiges Problem.
» Und zwar kommt es ab und zu vor, dass ich Messungen
» an etwas längeren Zuleitungen (400 V bzw. 230 V) zu
» Motorsteuerungen mit einem DMM (Eingangswiderstand 10 M-Ohm)
» durchführen muss. Die Standorte dieser Steuerungen befinden
» sich manchmal weit entfernt von der nächsten Trafostation (ländlicher
» Raum!)
» Nun ist mir manchmal schon untergekommen, dass bei
» kurzzeitigen Belastungsspitzen (z.B. Motorstart) die Spannung
» der Zuleitung so stark einbricht, dass auch der Prozessor der Steuerung
» kurz seinen Dienst versagt und die Steuerung somit nicht richtig
» reagiert.
» Um jetzt nicht auf eine Belastung "warten zu müssen" sondern die Zuleitung
»
» direkt zu belasten (ohne Motorbetrieb) müsste es doch auch möglich sein,
» einfach einen sagen wir 0,5-1 k-Ohm Widerstand an die Zuleitung zu hängen
»
» um die "Spannungsfestigkeit" dieser zu messen, natürlich parallel dazu das
» DMM.
» Mit meinem DMM kann ich keine Last simulieren wie beispielsweise mit einem
» Duspol.
» Kann mir das jemand bestätigen?
»
» Danke
»
» hw
---
Das klingt nach einer schlecht bis falscher Dimensionierung, auch Aufbau?, der Anlage.
Als erste Schnellhilfe für den Prozessor kannst eine
Pufferbatterie an die Prozessorversorgung anhängen.
Also im Schlagwort USV (UPS in englisch) "Unterbrechungsfreie Strom Versorgung".
Diese USV sollte schon ausreichend dimensioniert sein,
damit die Unterbrechungszeit überbrückt wird.
Dann anschließend reparierst, besser läßt reparieren, die Anlage.
Gerald
---
--