» Mathias
»
» anbei mein Aufbau!
Hallo Mathias,
hast Du einen chinesischen Nachnamen? Ich hatte bei
meiner letzten Stelle viele chinesische Kollegen.
Bezüglich Deines Aufbaus finde ich es schon mal
ganz gut, das Du Bausteine aus der 4000-er Reihe
genommen hast. Die sind wesentlich störunempfind-
licher als die der 74-er Reihe. Noch besser wäre es,
wenn Du die Betriebsspannung erhöhen könntest.
Das verbessert die Störunempfindlichkeit über-
proportional. Für die 4000-er Serie brauchst Du
übrigens normalerweise keine stabilisierte
Betriebsspannung. Da Du in Deiner Schaltung aber
möglicherweise Frequenzmessungen machst, kann
es trotzdem sinnvoll sein. Zu den Kondensatoren
hat ja Gerald schon einiges gesagt. Also typisch
ein 100nF KerKo über jedes IC. Ich habe diese
KerKos oft bewusst unten direkt an die IC-An-
schlüsse gelötet. Also ohne extra Löcher in der
gedruckten Schaltung. Das sieht dann zwar nicht
ganz so schön aus, ist aber wirksamer. Solange
die Schaltung nicht in eine Serie geht, wo es auf
den letzten Cent ankommt, sollte man lieber einen
Kerko mehr einbauen. Man spart sich dadurch viel
Zeit bei einer etwaigen Fehlersuche.
Gruss
Harald