Forum
3 Wechselrichter an Drehstrom (Schaltungstechnik)
» Ich als Elektriker bin allerdings der Auffassung, dass dann die vollen 10kW
» über den "N" des Kabels übertragen werden - auch wenn die L1-3 je einen
» 3,5kW Wechselrichter aushalten müssen.
» Bei dem vorgegebenen Kabel wäre meiner Ansicht nach der "N" überlastet.
» Wie seht Ihr das?
Dann hast du aber als Elektriker in der Ausbildung schlecht aufgepasst. Die Ströme im N heben sich bei symmetrischer Belastung aufgrund der Phasenverschiebung auf, wenn du also auf jeder Phase 3,5 kW einspeist fließt über den N nichts, ist einer der Wechselrichter aus, fließt über den N der gleiche Strom wie auf einer Phase also ca. 16A sind 2 WR aus, fließen ebenfalls 16A auf dem N
Oberwellen und so neumodischen Kram lasse ich da mal außen vor, weil die bei einem 6mm² das Kraut garantiert nicht Fett machen
Gesamter Thread:








