Forum
Auslösezeit (Schaltungstechnik)
» » Kann mir jemand bitte sagen in welcher Zeit ein 30
» » mA-Fehlerstromschutzschalter auslösen muss?
»
» Als Schutzeinrichtung für die Schutz-maßnahme „Abschalten der
» Stromver-sorgung TN-System“ muss die RCD in-nerhalb von 0,4 s auslösen.
die 400 ms sind die erlaubte absolute Obergrenze, in der Praxis und bauartbedingt schaltet der RCD eher zw. 25 und 100 ms tatsächlich ab (oder noch schneller).
Gesamter Thread:
Auslösezeit - hansi, 02.12.2021, 20:57
Auslösezeit - Gast, 02.12.2021, 21:48
Auslösezeit - hansi, 02.12.2021, 22:13
Auslösezeit - Pit1509
, 03.12.2021, 12:53

Auslösezeit und vulnerable Phase - prüfer, 04.12.2021, 06:16
Auslösezeit und vulnerable Phase - bigdie
, 04.12.2021, 11:03

Auslösezeit und vulnerable Phase - Pit1509
, 04.12.2021, 11:27

Auslösezeit und vulnerable Phase - bigdie
, 05.12.2021, 18:29

Auslösezeit und vulnerable Phase - Sel
, 04.12.2021, 20:33

Auslösezeit und vulnerable Phase - Pit1509
, 04.12.2021, 11:14

Auslösezeit und vulnerable Phase - matzi682015
, 04.12.2021, 11:29

Auslösezeit und vulnerable Phase - Sel
, 04.12.2021, 21:54

Auslösezeit - xy
, 02.12.2021, 23:09
