Forum
Kabeltyp H05RR-F 7Gx0,75 (Schaltungstechnik)
» » Ist sowas überhaupt zulässig (wegen nur einem Schutzleiter)
»
» Bei Drehstrom gar kein Problem.
»
» Und auch die Belastbarkeit ist deutlich auf der sicheren Seite.
»
» https://www.lappkabel.de/fileadmin/catalog/2010_de_pdf/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_Reduktionstabellen.pdf
Nee, nach der Tabelle (Spalte B) sind 6 Ampere die maximal zulässige Belastung. Oder denkst du ich kann Spalte C anwenden? Wie sieht es aus mit den Umrechnungsfaktoren, sind ja 6 Leitungen und nicht nur drei Stück?
Im Prinzip egal, die 6 Ampere gehen in jeden Fall
LG Sel
Gesamter Thread:
Kabeltyp H05RR-F 7Gx0,75 - Sel
, 23.12.2019, 18:17

Kabeltyp H05RR-F 7Gx0,75 - xy
, 23.12.2019, 18:39

Kabeltyp H05RR-F 7Gx0,75 - Sel
, 23.12.2019, 19:23

Kabeltyp H05RR-F 7Gx0,75 - xy
, 23.12.2019, 19:42

Kabeltyp H05RR-F 7Gx0,75 - Sel
, 23.12.2019, 20:13

Kabeltyp H05RR-F 7Gx0,75 - bigdie
, 30.12.2019, 23:18