Forum
Unterdimensionierter Trafo (Schaltungstechnik)
» » Hier noch ein Problem. Brauche eine zuverlässige Steckverbindung für 2x
» 25
» » Ampere DC 24 Volt (incl. Sicherheit)
» Wenn du 25A "echten" (also geglätteten) Gleichstrom willst, genügt dein
» 600VA Trafo nicht.
»
» Von 2x25A ganz zu schweigen.
»
» Die 16A aus deinem Feldversuch, entspechen da schon eher einem
» realistischen Dauerstrom.
Für eine Heizung wird der den eigentlich nicht glätten müssen. ohne Stabilisierung bräuchte er sonst auch eher 18 oder 19V Sekundärspannung.
Gesamter Thread:
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel
, 10.12.2019, 18:27

Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie
, 10.12.2019, 20:21

Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle
, 11.12.2019, 09:52

Sicherheit beim Ringtransformator - Hartwig
, 11.12.2019, 13:51

Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle
, 11.12.2019, 15:01

Sicherheit beim Ringtransformator - Sel
, 11.12.2019, 19:04

Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie
, 11.12.2019, 19:31

Sicherheit beim Ringtransformator - Sel
, 12.12.2019, 06:54

Sicherheit beim Ringtransformator - Wolfgang Horejsi
, 12.12.2019, 03:38

Sicherheit beim Ringtransformator - Sel
, 12.12.2019, 06:53

Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI
, 12.12.2019, 08:39

Unterdimensionierter Trafo - bigdie
, 12.12.2019, 15:38

Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI
, 12.12.2019, 17:42

Unterdimensionierter Trafo - bigdie
, 12.12.2019, 19:25

Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI
, 13.12.2019, 09:00

Unterdimensionierter Trafo - xy
, 13.12.2019, 09:53

Unterdimensionierter Trafo - Sel
, 14.12.2019, 14:30

Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI
, 15.12.2019, 11:22

Unterdimensionierter Trafo - bigdie
, 15.12.2019, 16:34

Unterdimensionierter Trafo - Sel
, 18.12.2019, 20:16

Unterdimensionierter Trafo - xy
, 18.12.2019, 20:50

SELV PELV FELF - gast, 12.12.2019, 06:37
SELV PELV FELF - Sel
, 12.12.2019, 06:53
