Forum
ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( (Schaltungstechnik)
» Hallo,
»
» diese Tabellen, ich sehe da nicht durch...
»
» Wenn ich eine einadrige starre blanke und freiliegende Kupferleitung mit
» 1,5 mm² Querschnitt (oder 2,5 mm² als Alternative) in einer Umgebung mit
» 90°C mit Strom belaste, wie hoch darf der Strom dann maximal sein, ohne das
» sich der Leiter zusätzlich nennenswert erwärmt? Leitungslänge ca. 50cm. Als
» Strom ist da Gleichstrom bei 24 Volt angedacht.
Warum eigentlich nicht? Bei PVC-isolierten Leitern ist es klar, der Kunststoff verliert oberhalb 70°C sehr schnell seine Weichmacher und wird brüchig. Aber Kupfer hält sehr viel Wärme aus, ein paar hundert Grad machen dem nichts. Also nur durch mit den Amperes...
Gesamter Thread:
ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Sel
, 02.12.2019, 21:02

ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - JBE, 02.12.2019, 21:49
ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Wolfgang Horejsi
, 02.12.2019, 23:20

ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - cmyk61
, 03.12.2019, 10:45

ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Nils, 03.12.2019, 12:11
ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Wolfgang Horejsi
, 06.12.2019, 11:52

ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Sel
, 07.12.2019, 10:08

ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Wolfgang Horejsi
, 07.12.2019, 12:21

ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Sel
, 07.12.2019, 12:58
