Forum
DASM Anschluss resultierender Strom (Schaltungstechnik)
» Ein Hi an ALLE.
» Ich bin etwas verwirrt und dadurch auch unschlüssig - evtl. könnt ihr mich
» bestätigen oder eben korrigieren.
» Ich habe eine DASM mit folgenden Typenschilddaten --> Dreieck/Stern
» 400V/690V 9,8A/5,7A cos phi 0,8 P 4kW
»
» Wenn ich die DASM nun in Stern an das 400V-Drehstromnetz (Strangspannung =
» 230V) anschließen sollte, welchen Strom kann ich erwarten.
»
» Nach meiner Rechnung habe ich in Stern eine Impedanz von Z = 121Ohm (Z =
» 690V/5,7A)
» und somit für den Anschluss in Stern am 400V-Drehstromnetz einen Strom von
» ca. 1,9A.
»
» Ist das so korrekt oder hat sich ein Denkfehler eingeschlichen???
Denkfehler! 400V*1,9A*sqrt(3)=1,3kVA, daraus werden niemals 4kW an der Welle.
Gesamter Thread:
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 11:06
DASM Anschluss resultierender Strom - xy
, 29.04.2017, 11:35

DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:02
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:04
DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:07
DASM Anschluss resultierender Strom - Sel
, 29.04.2017, 12:14

DASM Anschluss resultierender Strom - LeichtVerwirrt, 29.04.2017, 12:32
DASM Anschluss resultierender Strom - xy
, 29.04.2017, 13:53

DASM Anschluss resultierender Strom - RR, 29.04.2017, 14:35
DASM Anschluss resultierender Strom - xy
, 29.04.2017, 14:50