Nee ich habe Mist gebaut (Schaltungstechnik)
» » » Hi
» » »
» » » Ist zwar nicht sehr elektronisch aber vielleicht kann mir wer helfen.
» » »
» » » Ich habe eine Abrechnung vom Energieversorger für einen 11kW
» Kompressor
» » -
» » » lt. Typenschild cos Phi 0,82.
» » » Die Wirkenergie war 61.000kWh /Jahr und die Blindenergie 61.400 kvar.
» » » Kann das sein?
» » » Stern Dreieck Anlauf und nicht kompensiert. Das Blindleistung
» vorhanden
» » ist
» » » / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
» » »
» » » Danke für Gedankensprünge die mir helfen.
» »
» » Das Teil hat 11kW, und bei cosPHI=0,82 ist die Blindleistung 9,02kvar.
» Dann
» » ist auch der Blindleistungsverbrauch geringer, nämlich um den Faktor
» 0,82.
» » Im übrigen sollte man ja ab 1kW Wirkleistung die Blindleistung
» » kompensieren, mit pauschal 70µF/kWh.
»
» Milchmädchen Rechnung.
»
» Hypotenuse = 1/cos0,82 = 1,22
»
» arcus cos0,82 = 34,9°
»
» 90°-34,9°= 55,1°
»
» Sin 55,1° = 0,82
»
» 1,22 * 0,82 =1
»
» Also Wirk- = Blindleistung
Falsch gedacht!
Die Blindleistung würde beim angegebenen Cos das 0,7 fache betragen.
Hypotenuse = 1/cos0,82 = 1,22
arcus cos0,82 = 34,9°
sin 34,9 = 0,57
0,57 * 1,22 = 0,7
edit.:
Dann ist auch der Hinweis von xy für mich stimmig.
Cos 0,7 ist rund 45° und dann ist Wirk- Blindleistung.