verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 15.12.2015, 08:29 Uhr
(editiert von olit am 15.12.2015 um 10:08)

» » Hi
» »
» » Ist zwar nicht sehr elektronisch aber vielleicht kann mir wer helfen.
» »
» » Ich habe eine Abrechnung vom Energieversorger für einen 11kW Kompressor
» -
» » lt. Typenschild cos Phi 0,82.
» » Die Wirkenergie war 61.000kWh /Jahr und die Blindenergie 61.400 kvar.
» » Kann das sein?
» » Stern Dreieck Anlauf und nicht kompensiert. Das Blindleistung vorhanden
» ist
» » / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
» »
» » Danke für Gedankensprünge die mir helfen.
»
» Das Teil hat 11kW, und bei cosPHI=0,82 ist die Blindleistung 9,02kvar. Dann
» ist auch der Blindleistungsverbrauch geringer, nämlich um den Faktor 0,82.
» Im übrigen sollte man ja ab 1kW Wirkleistung die Blindleistung
» kompensieren, mit pauschal 70µF/kWh.

Milchmädchen Rechnung.
.................
edit.:
Meinen Unfug habe ich hier mal wegradiert!
Ist aber im nächsten Posting noch zu bestaunen! :wink:



Gesamter Thread:

Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? - Gregor und die Stromrechnung, 14.12.2015, 20:53
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? - matzibabypinguin, 15.12.2015, 02:02
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? - matzibabypinguin, 15.12.2015, 02:03
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? - olit(R), 15.12.2015, 08:29
Nee ich habe Mist gebaut - olit(R), 15.12.2015, 09:45
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? - matzibabypinguin, 15.12.2015, 12:59
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? - xy(R), 15.12.2015, 08:08
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? - Gregor und die Stromrechnung, 15.12.2015, 11:01