Forum
parallelschaltung stepup-wandler (Schaltungstechnik)
» » » » » Um welche Spannung und Strom handelt es sich denn?
» » » »
» » » » Der Step-Up-converter macht aus 12V 24V und soll jeweils 4A
» minnigens,
» » » also
» » » » 8A bereitstellen
» » »
» » »
» »
» http://www.ebay.de/itm/DC-DC-10V-60V-auf-12V-80V-10A-Stepup-regulierbarer-Spannungswandler-/160972027491?hash=item257aae3663
» » »
» » » Hast damit noch 2A Reserve.
» »
» » ja, ok, aber ich habe 2 andere, die jeweils 5A können, und die Frage war
» » eingangs, ob ich die parallel schalten kann, und wenn ja, wie.
» vorher auf gleiche Ausgangsspannung einstellen und dann einfach parallel
» schalten. Wirst zwar bei Teillast keine 100% gleiche Aufteilung haben, das
» spielt aber keine Rolle.
Würde ich nicht tun, wie du schon sagst sind die Wandler nicht 100%ig gleich, im schlimmsten Fall gehen die 8A nur über den einen Wandler, welcher darauf durchbrennt. Anschließend knallt der andere auch noch durch, und das wars dann wohl.
Gesamter Thread: