Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wiederstände in Netzwerk bestimmen (mehrere Messpunkt) (Schaltungstechnik)

verfasst von Georg Hö, 17.02.2015, 10:18 Uhr

» Aber warum geh ich bei UV den einfachen Weg von
» R1+P+R6+R7 und nicht
» R1+(R2//R3)+P+R6+R7

Naja, R2 &R3 sind ja in diesem Weg gebrückt, der Strom ist ja faul und geht gleich von R1 zum Poti. R2 & R3 werden von keinem Strom durchflossen sind also nicht relevant.

»
» und warum dann bei RS nicht
» R3+PA+R4?
»

Hier ist es wieder nicht so. der Strom, der durch R3 geht, erzeugt natürlich eine Spannung am R3, die dann ja auch am R2 anliegt, und damit im R2 wieder für einen Stromfluß sorgt.
Also musst Du R2 mitrechen, R2 und R3 parallel

Also (R2//R3)+Ra+R4


xxx



Gesamter Thread:

Wiederstände in Netzwerk bestimmen (mehrere Messpunkt) - vinix37x, 16.02.2015, 23:13
Wiederstände in Netzwerk bestimmen (mehrere Messpunkt) - Georg Hö, 17.02.2015, 10:18
Wiederstände in Netzwerk bestimmen (mehrere Messpunkt) - vinix37x, 17.02.2015, 21:01
kurzsichtig? - geralds(R), 17.02.2015, 21:07
R2R-Netzwerk - geralds(R), 17.02.2015, 21:16