Normgerechter Schaltschrankaufbau (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » »
» » » hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich führe gerade eine Diskussion mit
» » » unserer Entwicklung bezüglich normgerechtem Schaltschrankbau. Ich
» weiss
» » » dass es irgendwo steht, dass in industriellen Anlagen eine
» » ServiceSteckdose
» » » im Schaltschrank mit einem separatem FI abgesichert sein muss. Nur wie
» » » heisst die Norm.
» » » Wäre super wenn ich eine Antwort bekäme
» » » Gruß Andy
» »
» » Die Norm wirst Du nicht finden, da zwar die Service Steckdose Vorschrift
» » ist, diese muss auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung
» sein
» » (gelbe Kabel, incl. Beschriftung: "Achtung auch bei ausgeschaltetem
» » Hauptschalter unter Spannung"), sie muss aber nicht mit einem FI
» » Abgesichert sein. Ein FI ist in diesem Falle nicht nötig da diese
» Steckdose
» » nur von Fachkräften erreichbar ist (Schaltschrank). Diese wissen
» meistens
» » was sie tun.
»
» Das diese Gelbe Adern haben soll hab ich noch nie gesehen.
» Schwarz,Blau,GrünGelb wurden da immer genommen.
Geht auch wenn diese Gelb markiert werden. Gelb bedeutet das auf diesen Adern Spannung anliegt auch wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist.