Forum
Normgerechter Schaltschrankaufbau (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» »
» » hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich führe gerade eine Diskussion mit
» » unserer Entwicklung bezüglich normgerechtem Schaltschrankbau. Ich weiss
» » dass es irgendwo steht, dass in industriellen Anlagen eine
» ServiceSteckdose
» » im Schaltschrank mit einem separatem FI abgesichert sein muss. Nur wie
» » heisst die Norm.
» » Wäre super wenn ich eine Antwort bekäme
» » Gruß Andy
»
» Die Norm wirst Du nicht finden, da zwar die Service Steckdose Vorschrift
» ist, diese muss auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung sein
» (gelbe Kabel, incl. Beschriftung: "Achtung auch bei ausgeschaltetem
» Hauptschalter unter Spannung"), sie muss aber nicht mit einem FI
» Abgesichert sein. Ein FI ist in diesem Falle nicht nötig da diese Steckdose
» nur von Fachkräften erreichbar ist (Schaltschrank). Diese wissen meistens
» was sie tun.
Das diese Gelbe Adern haben soll hab ich noch nie gesehen.
Schwarz,Blau,GrünGelb wurden da immer genommen.