Forum
Schutzart im Badezimmer (Schaltungstechnik)
» » » Welche Schutzart müssten meine Betriebsmittel in den gezeigten Wänden
» » haben
» » » (was würdet ihr sagen)?
» »
» » Da brauchts SELV, max. 24V.
»
» AC 25V DC 60V, natürlich nur aus Selv Stromquellen, welche außerhalb des
» Schutzbereich 1 liegen
Es scheint wir haben das beide falsch in Erinnerung:
Die drei Schutzbereiche:
Bereich 0: Umfasst den Innenraum der Bade- oder Duschwanne. Hier dürfen zum Beispiel nur Leuchten bis 12V Schutzkleinspannung eingesetzt werden. Außerdem muss auf diesen Leuchten dieser Einsatzort (im inneren Wannenbereich einsetzbar) vermerkt sein. Die Schutzart der Leuchten muss mindestens IPX7 entsprechen.
Bereich 1: Umfasst die Fläche in der senkrechten über den Bereich der Wanne oder Dusche. Wenn keine Dusche vorhanden ist gilt ein Radius von 120cm rund um den Brausekopf (Halterung) der Dusche. Der Bereich gilt bis zu einer Höhe von 2,25 Meter vom Fußboden gemessen. Leuchten dürfen in diesem Bereich nicht installiert werden mit Ausnahme von Leuchten mit 12V Schutzkleinspannung. Die Schutzart dieser Leuchten muss mindestens IPx7 entsprechen.
Bereich 2: Umfasst den kompletten um den Bereich 1 mit einem Maß von 60cm. Also alles um den Bereich 1 um 60cm erweitert. Hier dürfen Leuchten mit einer Schutzklasse IPX4 installiert werden.
Gesamter Thread: