verfasst von Thomas41587 E-Mail, 06.10.2013, 13:24 Uhr

» » » Hier noch genauere Daten:
» » » Bei "normaltemperatur" (-10 bis 35°C) soll keine Spannung am Relais
» (5V,
» » » 500Ohm) anliegen. Bei einer Temperatur von etwa 300°C (können auch
» 50°C
» » » mehr oder weniger sein, das ist nicht wichtig) sollen 5V am Relais
» » anliegen
» » » und dieses soll somit schalten.
» » » Die idee mit dem PT1000 (oder auch PT100) kann auch gerne abgeändert
» » » werden,
» »
» »
» »
» »
»
» Moin Thilo,
»
» woher stammt diese Tabelle???
»
» Der mögliche Temperaturbereich von Pt geht bis 850Grad und wird in der
» Praxis von der Gehäusebauart bestimmt. Schau mal bei Wikipedia nach Pt100
»
» Gruß Uwe
»
» P.S.: Die Temperaturschaltstufe ist denkbar einfach: Spannungsteiler mit
» Pt1000 und Referenzspannung an als Komparator geschalteten OP geben. Der TE
» sagte dass die Toleranz durchaus 50Grad betragen darf. Der Einsatz
» spezieller Präzisionskomparatoren ist also überflüssig. Sogar der gute alte
» 741 packt das hervorragend.
Das wird wohl die einfachste Variante sein. Werde mich mal nach der Beschaltung von den Komponenten umschauen und dann mal basteln. Danke für die Hilfe!

Gruß Thomas



Gesamter Thread:

Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 12:27
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - olit(R), 05.10.2013, 13:02
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gast aus HH, 05.10.2013, 19:26
Thermoelement vs. PT_R - geralds(R), 05.10.2013, 19:43
Thermoelement vs. PT_R - Gast aus HH, 05.10.2013, 20:00
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 06.10.2013, 13:24
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - xy(R), 05.10.2013, 18:35
super Link - gast, 05.10.2013, 21:03