Forum
PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» » Denke daran, dass wenn du eine PWM Steuerung mit der Grundfrequenz von
» 50Hz
» » betreibst, das dann die Impulse als auch die Pausen, entsprechend der
» » Einstellung, kürzer als 10ms werden. Dann ist die Bedingung der
» Schaltzeit
» » 50hz bzw. 10ms nicht mehr erfüllt.
» » Nur bei der Einstellung 50% könnten deine Ventile noch den Impulsen
» folgen!
»
» Stimmt, daran hab ich nicht gedacht (minimale Schaltzeit liegt bei 2ms). Da
» wärs je eher ne PWM 10%-100%. Mit dem NE555 ist es ja bisher eine 50-100%
» PWM.
Nein!!!
Die Dreieckspannung war ungefähr 2,45 bis 4,9V
In diesem Bereich konntest du von 0 bis 100% PWM einstellen!
2ms kommt mir absolut unrealistisch vor. Zumal du die Ventile mit einem Leistungsstarken Transistor ansteuern wolltest. Also müssten das ganzschöne Klopper, mit entsprechender Trägheit sein.
» Aber auch bei der PPM wäre es ja so, dass die Pausenzeit nicht unter 2ms
» abfallen darf,
Diese ist bei der PPM konstant! Ich hatte sie auf 10ms festgelegt.
» weil die Schließzeit auch zu lang wäre.
???
» Also ich denke eine PWM 10-100% wäre immernoch die beste Lösung (Die 10%
» minimum stellen kein Problem dar, weil man den Startpunkt einstellen
» kann).
» Im Grunde wird die Taktung auch praktisch nicht unter 10% (oder gar 20%)
» laufen.
»
» P.S.: Jetzt weis ich auch wieder, wie ich auf die 10-100% kam.
Mach was du denkst.
Gesamter Thread: