Not Halt Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? (Schaltungstechnik)

verfasst von Technikfan(R), 12.05.2013, 20:00 Uhr

» Hallo,
» Ich befinde mich z.Z in der Prüfungsvorbereitung, wo ich auf die im Anhang
» stehende Frage gestoßen bin.
»
» Allerdings bin ich nicht mit der von PAL vorgegeben Antwort nicht
» einverstanden und sehe darin keinen Sinn. Vielleicht könnt ihr mir ja
» helfen das zu Verstehen.

Ist ja nur eine Prüfung und nicht das wirkliche Leben.
Im wirklichen Leben gilt die DIN EN 60204 und die definiert zwei Begriffe.

Not Aus - wenn eine Gefahr von einer elektrischen Einrichtung ausgeht. Dies ist eher selten der Fall

Not Halt - für alle anderen Gefahren einer Maschine.

Not Halt gibt es dann aber mehrere Kategorien. (Auslaufen, bremsen, Stillstand überwachen)

Ob dies mit einer SPS gemacht werden darf/kann hängt von der zwingend vorgeschriebenen Risikoanalyse ab. Es ist inzwischen so, dass jede Maschine eine genaue (dokumentierte) Überlegung braucht wann kann was passieren und hat welche Auswirkung.

Bei einfachen Maschinen (z.B. Ständerbohrmaschine) wird ein Not Halt mit auslaufen der Maschine reichen und ist von der Auswirkung gleich der Funktion Not Aus.

Wenn aber was schnell gebremst werden muss oder der Stillstand überwacht werden muss ist Not Aus das falsche Konzept.

Wie der Not Fall ausgeführt werden muss entscheidet die Risikoanalyse und wenn es ein weniger aufwendiger wird muss es dann eine SPS mit Zulassung für die Anwendung Not Halt sein.
Not Kreise 1pol oder 2 pol, mit oder ohne Querschlussüberwachung und die Ausführung der Spannungstrennung (nein ein Schütz reicht nicht) kann dann teuer und komplex werden.



Gesamter Thread:

Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Dean, 12.05.2013, 15:50
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Zwinkerle(R), 12.05.2013, 17:14
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Dean, 12.05.2013, 17:33
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Zwinkerle(R), 12.05.2013, 18:47
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Dean, 12.05.2013, 18:55
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - olit(R), 12.05.2013, 17:14
neues Bild? - Zwinkerle(R), 12.05.2013, 17:20
neues Bild? - olit(R), 12.05.2013, 17:23
neues Bild? - Dean, 12.05.2013, 17:29
Notaus in SPS Anlagen - geralds(R), 12.05.2013, 17:46
Notaus in SPS Anlagen - Dean, 12.05.2013, 18:03
Notaus in SPS Anlagen - geralds(R), 12.05.2013, 18:37
Notaus in SPS Anlagen - Dean, 12.05.2013, 18:52
Notaus in SPS Anlagen - hws(R), 12.05.2013, 18:54
Notaus in SPS Anlagen - Dean, 12.05.2013, 18:57
Not Halt Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Technikfan(R), 12.05.2013, 20:00
Not Halt Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Dean, 12.05.2013, 20:23