Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? (Schaltungstechnik)

verfasst von Dean E-Mail, 12.05.2013, 17:33 Uhr

» Also von den gegebenen Antworten ist 3 richtig, allerdings nicht
» ausreichend für einen richtigen Notaus.
»
» Aus meiner Zeit (etwas her mit S5-Ablaufsteuerungen in der Produktion)
» wurde durch den Notausknopf eine extra Steuereinheit, welche unabhängig von
» der SPS zu funktionieren hat, angesteuert. Diese signalisierte der SPS
» diesen Zustand und trennte gleichzeitig die Steuerspannung für alle Schütze
» im Schrank. So ist erstmal gewährleistet dass die Steuerung (SPS) anhält
» und durch zweites alle Antriebe angehalten werden.
»
» Ich denke mal, auf Grund deutscher Gründlichkeit hat sich daran nichts
» geändert, eher noch verschärft.
»
» MfG


Also ist der Not-Aus bei einer SPS nicht einfach komplette Spannungen
aus sondern steuert die Maschine quasi in einen Ruhemodus sodass in der Maschine selbst nichts mehr läuft wobei die sps selbst noch an ist?



Gesamter Thread:

Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Dean, 12.05.2013, 15:50
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Zwinkerle(R), 12.05.2013, 17:14
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Dean, 12.05.2013, 17:33
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Zwinkerle(R), 12.05.2013, 18:47
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Dean, 12.05.2013, 18:55
Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - olit(R), 12.05.2013, 17:14
neues Bild? - Zwinkerle(R), 12.05.2013, 17:20
neues Bild? - olit(R), 12.05.2013, 17:23
neues Bild? - Dean, 12.05.2013, 17:29
Notaus in SPS Anlagen - geralds(R), 12.05.2013, 17:46
Notaus in SPS Anlagen - Dean, 12.05.2013, 18:03
Notaus in SPS Anlagen - geralds(R), 12.05.2013, 18:37
Notaus in SPS Anlagen - Dean, 12.05.2013, 18:52
Notaus in SPS Anlagen - hws(R), 12.05.2013, 18:54
Notaus in SPS Anlagen - Dean, 12.05.2013, 18:57
Not Halt Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Technikfan(R), 12.05.2013, 20:00
Not Halt Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? - Dean, 12.05.2013, 20:23