Forum
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC (Schaltungstechnik)
Hi Max,
U1/U2 = N1/N2 gilt für den idealen Trafo.
In unserer Praxis haben wir es jedoch mit realen Bauteilen zu tun. Die haben ein paar schlechte Eigenschaften. Denen muss man begegnen.
Stichworte: Sättigung, Erwärmung, Strombegrenzung, Kurzschlusstrom etc pp.
Lies mal hier rein. Ist zwar ziemlich heftig aber es zeigt Dir in etwa wo
es lang geht.
http://www.fh-oow.de/fbi/we/el/eg/DOWNLOAD/Grundlagen/EG3/EG3_Kap_9_14_%20Kap_9_17.pdf
Als Praktiker hält man sich am besten an die Werte die Trafohersteller für ihre Kerne vorgeben. Die wurden in langen Versuchsreihen nach Berechnungen ermittelt.
http://www.energie.ch/dimensionierung-von-transformatoren
ja ja, die Schweizer habens erfunden...
»
»
» » 3.)Bezüglich der Kondensatoren C_1, C_2 und C_3 hätte ich die Frage, wie
» man diese berechnet? Oder sind die Werte Erfahrungswerte??
»
Teils teils.
C2 und C3 schlagen die Hersteller der ICs vor um Schwingungen und ähnliche Effekte zu vermeiden. Die haben auch lange Versuchsreihen gemacht.
C1 hängt davon ab, wie hoch du die maximale Stromentnahme wählst und wie hoch dann Deine maximal zulässige Brummspannung sein soll (die gibst Du als
Entwickler Deiner Schalung ja vor). Erfahrungswerte aus der Praxis: je 1A: 1000uF sind ein meist guter Kompromiss. Größere Elkos sind teurer,
mechanisch größer und bergen andere Risiken (zB Einschaltstrom). Kleinere lassen die Brummspannung ansteigen.
»
Welchen Zweck soll die Diode VOR dem Spannungsregler erfüllen? Der
Spannungsteiler nach dem Trafo ist nicht praxisgerecht. Er erhöht den Innenwiderstand des Trafos so dass die Reglung deutlich mehr Probleme hat.
Gruß
Ralf