Forum
notwendige Schutzmaßnahmen (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
»
» in einem Theater sollen Statisten während der Aufführung 230V Glühbirnen in
» eine unter Spannung stehende Lichterkette ein- und ausschrauben (oder
» zumindest so tun als ob). Dabei stehen die Statisten auf isolierenden
» Leitern. Die Stromkreise sind jeweils mit RCD (30mA) gegen Fehlerstrom
» abgesichert.
» Ich habe nun Bedenken, dass, wenn der Glaskörper einer Glühlampe zerbricht,
» die betreffende Person eine Durchströmung erleiden kann, indem sie beide
» Anschlüsse berührt. Der RCD wäre ja wirkungslos, denn ein Ableitstrom über
» die Person und die Leiter ist ja faktisch ausgeschlossen oder zumindest
» weit unterhalb des Auslösestroms des RCDs.
» Auf Führungsebene ist man der Ansicht, dass dem Schutz genügt sei, weil die
» Stromkreise ja per RCD abgesichert seien.
» Mein Vorschlag geht in Richtung 24V-Leuchtmittel zumal mit einer unter
» Spannung stehenden Lichterkette hantiert werden soll.
» Gibt es noch weitere Aspekte die ich zum Besten geben könnte, um die
» Sicherheit zu verbessern? Oder sind meine Bedenken und
» Veränderungsvorschläge übertrieben?
»
» Gruß
»
» Ralf
Naja, ich halte das ganze für ein bisschen übertrieben. Würd mir eher sorgen machen das sich die Statisten die Finger verbrennen.
Gesamter Thread: