Forum
Signal zeitverzögern - Laufzeitprobleme (Schaltungstechnik)
» Der Ausgang ist ein Logischer.
» Der kommt von der SPS.
» Die arbeiten mit 24V Pegeln.
»
» Genau das ist es was ich regelmäßig ankreide (bemängle):
» Es wird bei euch in DE immer wieder von Spannungen mit
» Strom geredet, obwohl es lediglich Signalleitungen sind.
» Natürlich kann man etwas Strom ziehen, aber das ist nicht
» Gegenstand der Logik (im Problem-Gespräch).
Nun mal langsam!
Der TE schrieb "Ich bekomme vom Ausgang einer SPS ein 24V/0,5A Signal"
Damit wird man doch gut 10mA abzweigen können, um ein Relais zu schalten? Oder?
» Das ist normal einfach.
» ABER lediglich passiv nur mit Kondis, Resis, eventuell Dioden.... zu
» machen, wird es problematisch.
Glaub ich dir nicht
Ein Signalrelais wie z.B. das STSH124T von Goodsky mit 2800 Ohm Spulenwiderstand wird man sicher mit einem kleinen Elko und einem kleinen Vorwiderstand dazu bringen, die 5ms An- und Abfallverzögerung auf je 10ms zu verlängern. Und das braucht nicht mal 10mA..
Gruß Gerd
--
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd