Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)

verfasst von Maik E-Mail, 14.08.2012, 10:56 Uhr

Hallo,

wir werden einen Holzvergaser installieren lassen. Dieser soll mit externer Verbrennungsluft betrieben werden.

Um ein Auskühlen des Ofens zu verhindern möchte ich die Zuluft absperrbar machen, am besten elektrisch. Dazu habe ich folgende Klappe bestellt:

http://www.ibherrmann.com/Shop/index.php?a=449

diese funktioniert folgendermaßen:

wenn sie 230V erhält, öffnet sich die Klappe und bleibt so lange geöffnet bis die 230V nicht mehr anliegen.

Ich würde es jetzt so regeln das ich ein Anlegethermostat an die Rücklaufleitung zum Puffer installiere. Sobald z.B. 50°C erreicht sind, liefert er das Schaltsignal an die Zuluftklappe und diese öffnet sich.

Das Problem ist nun das die Klappe ja erstmal geöffnet sein muß um überhaupt genug Luft zu liefern um auf diese Temperaturen zu kommen.

Nun meine Frage: wie kann ich das mit einem Schalter/Taster realisieren, so das ich vor dem Anzünden die Klappe manuell öffne und nach ca. 30 Minuten das Thermostat dann automatisch "übernimmt".



Gesamter Thread:

Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 10:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 20:23
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 21:39
Zuluftsteuerung Kamin - cmyk61(R), 14.08.2012, 22:09
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:16
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 22:24
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:27
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 22:49
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 23:05
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 07:58
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 08:08
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 08:20
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 08:38
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 09:26
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 09:33
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 17:46
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 21:29
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 22:11
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 22:26
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 22:37
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 16.08.2012, 14:13
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 16.08.2012, 16:38
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 16.08.2012, 16:55
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 16.08.2012, 19:14
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 08:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 12:59
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 13:46
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 16:23
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 20:55
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 23:21
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 18.08.2012, 14:13
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 14:10