Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Absicherung einer Widerstandsschleife (Schaltungstechnik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.08.2012, 22:38 Uhr

Hallo Dustin,

ehe Du IRGENDETWAS in Deine Schaltung verbaust, solltest Du Dir - ggf mit unserer Hilfe - Gedanken machen, WAS ich WOGEGEN schützen will.

Um es aus programmiertechnischer Sicht zu erklären: wozu hunderte von NOP-Zeilen oder irgendwelche funktionslose do-while-next-Schleifen in den Code einfügen, die das Programm nur unnötig groß und unleserlich machen?

Wenn der Gipser selbstschneidende Schrauben in die Rigips-Platten reindonnert, so kann er doch allenfalls Deine Kabel beschädigen und somit eine UNterbrechung oder einen Kurzschluss DEINER Leitungen verursachen. DAVOR schützen Überspannungsableiter und Transistil-Dioden herzlich wenig.
Besser wäre in diesem Fall die Leitungen mechanisch zu schützen oder so zu verlegen, dass dieser Fall eher unwahrscheinlich wird.

Gruß

Ralf

» Ich erfbitte mir normalerweise ungern Hilfe, aber es ist wichtig hier
» keinen Fehler zu machen! Zumal ich mich mit elektronik kaum auskenne
» (dafür mehr mit Programierung...-> SPS usw.).
»
» Schaltungsbeschreibung:
» Der "schwarze Teil" der abgebildeten Zeichnung stellt einen
» Spannungsteiler dar, welcher eine Alarmschleife auf Sabotage überwachen
» und Reed-Sensoren versorgen soll.
» Dabei liegen am Ausgang der Schaltung bei intakter Schleife ca. 5,5V, bei
» unterbrochener Schleife ca. 1V und bei "kurz-geschlossener" Schleife (R1
» überbrückt) ca. 9V an. Diesen "Ausgangszustand" überwache ich (mittels
» Analog-Input-Modul), genauso wie die Reed-Sensoren mittels einer SPS.
» Der "Rote Teil" der Schaltung wird vieleicht ein "Ad-on" zur
» signalisierung des Schleifenzustandes werden. ...später!
»
» Aufgabenstellung:
» Da sich nun die Alarmschleife außerhalb des "Schützenden" Schaltschrankes,
» im "potensiell gefährlichem Feld" befindet, möchte ich gerne die Schaltung,
» mit anhängenden Sensoren und SPS etwas schützen gegen stümperei. (Ich sehe
» schon den "Trockenbauer" mit seinen spitzen Schrauben vor mir, wie er
» Regips-platten dicht neben meinen Kabeln hecktisch verschraubt!:surprised:
»
» Zum schutz würde ich gerne (inspiriert von Phoenix-Contact - Plugtrab)
» einen Gasableiter und Suppressor-Dioden einbauen. Der Schaltplan dieser
» Plugtrab-Module ist im Bild blau dargestellt.
»
» Fragestellung:
» Wie und wo genau soll ich Gasableiter und Suppressordioden in mein
» Schaltplan einfügen?
» Sind die beiden Widerstände (wie im Plutrab-Schaltplan) nötig?
» Wenn ja, wie sin die zu dimensioniert?
» Wie sind Gasableiter und Puppressordioden zu dimensionieren?
»
» Die schaltung sollte möglichst "klein" und "robust bleiben!
»
» Vielen Dank für eure Hilfe und eure "Langatmigkeit".
» Liebe Grüße,
» Dustin
»
»



Gesamter Thread:

Absicherung einer Widerstandsschleife - Dustin, 02.08.2012, 18:55
Absicherung einer Widerstandsschleife - cmyk61(R), 02.08.2012, 22:38
Absicherung einer Widerstandsschleife - geralds(R), 02.08.2012, 23:05
Absicherung einer Widerstandsschleife - Dustin, 03.08.2012, 11:18
Absicherung einer Widerstandsschleife - geralds(R), 03.08.2012, 11:33
Absicherung einer Widerstandsschleife - Dustin, 03.08.2012, 12:45
Absicherung einer Widerstandsschleife - geralds(R), 03.08.2012, 18:18
Absicherung einer Widerstandsschleife - Jogi(R), 04.08.2012, 11:51
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - BernhardB(R), 04.08.2012, 23:14
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - geralds(R), 05.08.2012, 00:33
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - BernhardB(R), 05.08.2012, 01:24
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - Dustin, 05.08.2012, 11:59
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - BernhardB(R), 05.08.2012, 12:12
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - Dustin, 05.08.2012, 12:23
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - BernhardB(R), 05.08.2012, 13:43
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - Jogi(R), 05.08.2012, 13:53
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - Dustin, 05.08.2012, 16:57
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - Dustin, 05.08.2012, 16:57
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - geralds(R), 05.08.2012, 14:44
Was habt Ihr nur gegen den Trockenbauer? - Dustin, 05.08.2012, 17:13
Absicherung einer Widerstandsschleife - Dustin, 05.08.2012, 16:58
Absicherung einer Widerstandsschleife - Dustin, 05.08.2012, 17:00
Absicherung einer Widerstandsschleife - Dustin, 08.08.2012, 17:41
Absicherung einer Widerstandsschleife - Dustin, 09.08.2012, 17:38