verfasst von Walter, 16.05.2012, 21:56 Uhr

» » Ich tüftle gerade am Überspannungsschutz (Nachrüstung) für eine
» » Industrieanlage und habe eine Gedankenblockade.
»
» Mal bei einem namhaften Hersteller dafür nachfragen bzw in dessen Katalog
» blättern. Z.B. bei dem, der aus Blomberg kommt.
»

habe ich alle durch - Dehn, Obo, Phönix, Weidmüller usw

» - Grob
Übergang LPZ0 nach LPZ1 wird sicher Typ 1 Ableiter 10/350 und 50kA Ableitstrom

» - Mittel
» - Feinschutz
Das ist kein Thema
»
» Die 2€95 "Blitzschutz-Zwischenstecker" aus dem Baumarkt hast du
» hoffentlich nicht in Erwägung gezogen.

nein sicher nicht - mich irritiert nur dann "zwischendurch am Gebäudeintritt" alle PEN wieder zusammen zu führen - ob ich da für das TN-C Netz nicht wieder einen Murks einbaue



Gesamter Thread:

Überspannungsschutz Übergang LPZ0 nach LPZ1 - Walter, 16.05.2012, 20:20
Überspannungsschutz Übergang LPZ0 nach LPZ1 - hws(R), 16.05.2012, 21:40
Überspannungsschutz Übergang LPZ0 nach LPZ1 - Walter, 16.05.2012, 21:56