verfasst von x y, 19.04.2012, 10:05 Uhr

» Wie verhält sich das beim FU Betrieb.

Die Ausgangsstufe des FU muss sich mit der Blindleistung des Motors plagen.


» Der FU tritt zum Netz nahezu mit cos
» phi 1 auf.

Naja, aber ohne PFC mit einem üblen Crestfaktor, aka Verzerrungsblindleistung.


» Übernimmt der FU im Zwischenkreis die Kompensation mit
» oder
» ist der Blindleistungsanteil durch den FU Betrieb selbst schon viel
» kleiner und wenn ja warum ist das so?

Wegen des Netzgleichrichters.



Gesamter Thread:

Motor + FU + Blindstrom - Walter43, 19.04.2012, 09:57
Motor + FU + Blindstrom - x y, 19.04.2012, 10:05
Motor + FU + Blindstrom - Walter 43, 19.04.2012, 10:18