Forum
Erdung von Serverschrank & Patchpanels (Netzwerktechnik)
» » » Soweit ich weiß ist alles CAT5 / CAT5e. Aber was hat die Schirmung mit
» » der
» » » Erdung von Patchpanels zu tun?
» »
» » Ui Ui Ui mir schwant schlimmes
» » bitte kläre jetzt mal ob es geschirmt oder ungeschirmt verkabelt ist
» und
» » lies dich in die EN50310 ein
» »
» » Grundlageninfos gibt es im Netz wirklich gute und eine Übersicht der
» für
» » dich relevanten Normen findet sich z.B. hier
» » http://www.dtm-group.de/DIN-EN-50310.34.0.html
»
» Puh, ich mach das Ganze halt auch nur freiwillig nebenbei und hab' da
» keine Zeit/Lust mich so intensiv einzuarbeiten. Wenn es nicht so einfach
» ist wie gedacht brauch ich halt evtl. doch nen Fachmann.
Kann ich nur dringend empfehlen. Falsche Schirmung (falls es geschirmte Leitungen sind was wir ja noch immer nicht wissen) sind ganz was Übles. Ausgleichsströme am Schirm machen den besten Datenverkehr kaputt. Ist es ein 100MB Netz und in Wirklichkeit eh kein Traffic drauf, weil nur alle heilige Zeiten eine Datei vom Server geholt wird oder ein Druckauftrag rausgeht merkt das mitunter kein Mensch. Wird nachgemessen ist die Hölle los.
Kabel ist nicht Kabel und wenn dir die Aussage "Ja kein Kabelbinder" nur ???? bewirkt hole mal eine Fachfirma