Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Doppelnutzung von Cat5-Kabel (Netzwerktechnik)

verfasst von Harald Wilhelms, 24.04.2007, 08:05 Uhr

» » » Muss bzw. darf die Kabelabschirmung mit beiden Steckern bzw. Dosen
» » » verbunden werden?

Um Problemen aus dem Weg zu gehen, sollten Abschirmungen
grundsätzlich nur einseitig angeschlossen werden. Dann
ist es zumindest nicht "schlimmer als ohne".
Gruss
Harald



Gesamter Thread:

Doppelnutzung von Cat5-Kabel - KabelVerleger, 23.04.2007, 19:28
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - Patrick Schnabel(R), 23.04.2007, 19:48
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - KabelVerleger, 23.04.2007, 20:02
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - Thomas Z, 23.04.2007, 20:09
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - KabelVerleger, 23.04.2007, 20:24
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - Thomas Z, 23.04.2007, 21:15
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - KabelVerleger, 23.04.2007, 22:03
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - Thomas Z, 24.04.2007, 08:00
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - AudioBasstler, 27.04.2007, 13:14
Doppelnutzung von Cat5-Kabel - Harald Wilhelms, 24.04.2007, 08:05