Serverschrank erden? (Netzwerktechnik)
» » hallo,
» »
» » ich habe seit einiger Zeit meine Patchpanel und Telefonanlage,
» » Netzwerk-Switch usw. in einem richtigen 19" Serverschrank
» untergebracht.
» » Vorher hatte ich nur einen Selbstbau aus Holz...
» »
» » Nun wollte ich den Schrank noch erden. Da wir in einem sehr alten Haus
» » (ca. 100 Jahre) leben, sind die Heizungsrohre noch durchgängig aus
» Metall.
» » Birgt es irgendwelche Risiken, hieran meinen Schrank zu erden??
» » Ein Kumpel (Elektriker) meinte, ich könne mir so "rückwärts"
» » Fehlerspannungen einfangen, wenn z.B. irgendein Elektrogerät im Haus
» über
» » die Erde nen Fehlerstrom ableiten will.
»
» da hat er Recht.
» »
» » Was würdet ihr empfehlen???
» »
»
» Schutzleiter aus der Steckdose.
»
» PS: Warum willst du den erden?
ist das denn WIRKLICH dein ernst????
schutzleiter der steckdose ist mit der erdungsschiene des hauses verbunden, ebenso wie wasser- und gasleitungen.
ein einschlag 'rückwärts' ist für mich absolut unerklärlich.... dazu müsste ja PE vor der erdungsschiene aufgetrennt sein