verfasst von Thomas Z, 26.08.2006, 21:13 Uhr

» Kann mir jemand sagen wo ich Zulässigkeitsgrenzwerte für
» die Brandlast z. B. in Kabeltrassen finde.
» Bisher hab ich immer nur den Hinweis gefunden, dass diese zu beachten
» sind.

Von Land zu Land verschieden (schei... Gesetzgebung)
von Fall zu Fall verschieden (Holzhaus zu Betonbunker)

gemäß Landesbauverordnungen muss Grenzwert für "die Anhäufung brennbare direkt mit dem Gebäude verbundener Teile....."
da gehören auch Kabeln dazu aber auch alles andere (Holzbalken, Einrichtung etc)!!!
siehe auch VDE0108 Teil1
Kabelkatalog nehmen
Gewicht des Kabels/m - Kupferanteil = brennbare Masse
brennbare Masse * materialspezifischen kaloriemetrischen Wert = Brandlast
z.B PP (polypropylen) = 23MJ/kg
und am Besten PTFE (unbezahlbar) 5MJ/kg

oder 1MJ/m = 0.277 kWh/m
Das sind die Extremwerte ABER man muss den Kabelhersteller kennen und von dem die Faktoren erhalten.
Ist bei einem mittleren Projekt mit z.B 50 Kabeln in der Tasse eine ganz schöne Rechnerei (danke Excel) schwieriger ist die Daten zu erhalten
Das ist nur die Brandlast der Elektrofraktion
Die anderen Gewerke muss auch wer berechnen