Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Ersatzspannungsquelle (Netzwerktechnik)

verfasst von Julian1502(R), 26.02.2014, 13:49 Uhr

» Hallo,
» für die Ermittlung des Ersatzwiderstandes wird Uq als Kurzschluss
» betrachtet.
» Also liegt Ri parallel zu Rq. -> Formel hinschreiben.
» Dann liegt Rl in Reihe -> dazu addieren.
» Dann liegt dazu wieder Rq parallel -> Formel hinschreiben, usw....
» Das macht du, bis du am Punkt C angekommen bist.
»
» Grüße
» Altgeselle

Herzlichen Dank!

Habe meinen Fehler gefunden. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer Rl und Rq in Reihe zum vorherigen Ergebnis dazu addiert..

Grüße
Julian



Gesamter Thread:

Ersatzspannungsquelle - Julian1502(R), 26.02.2014, 12:48
Ersatzspannungsquelle - Offroad GTI(R), 26.02.2014, 12:51
Ersatzspannungsquelle - Julian1502(R), 26.02.2014, 12:54
Ersatzspannungsquelle - Offroad GTI(R), 26.02.2014, 13:01
Ersatzspannungsquelle - Julian1502(R), 26.02.2014, 13:03
Ersatzspannungsquelle - Julian1502(R), 26.02.2014, 13:28
Ersatzspannungsquelle - hws(R), 26.02.2014, 14:20
Ersatzspannungsquelle - Worf, 26.02.2014, 13:02
Ersatzspannungsquelle - Data, 26.02.2014, 12:58
Ersatzspannungsquelle - Altgeselle(R), 26.02.2014, 13:39
Ersatzspannungsquelle - Julian1502(R), 26.02.2014, 13:49