NYM in/unter Putz hinter Heizkörper (Elektronik)

Moin zusammen,

beim Küchenumbau stehe ich gerade vor folgendem Problem:
An einer Wand soll in 1,3m Höhe ein kleiner Heizkörper montiert werden um eine notbeheizung der Küche (die eh warm ist) zu ermöglichen.
In der Wand befinden sind u.a. auch Abwasser von 1.OG, und Heizungsleitungen.
Nun muss ich die Herdleitung 13m NMY 5x2,5mm² und Geschirrspülerleitung 11m NYM 3x1,5mm² verlegen. Da bietet es sich für mich an, diese Leitungen direkt unter dem Heizkörper zu führen.
Muss ich wegen der möglichen Erwärmung mit Problemen rechnen und sollte ich die Leitungen an anderer Stelle von unten nach oben führen? Wand alte Vollziegel, Putzstärke ca. 5cm.

Gruß
Ralf

Eierschale(R)

14.11.2023,
13:20

@ cmyk61

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper

» Moin zusammen,
»
» beim Küchenumbau stehe ich gerade vor folgendem Problem:
» An einer Wand soll in 1,3m Höhe ein kleiner Heizkörper montiert werden um
» eine notbeheizung der Küche (die eh warm ist) zu ermöglichen.
» In der Wand befinden sind u.a. auch Abwasser von 1.OG, und
» Heizungsleitungen.
» Nun muss ich die Herdleitung 13m NMY 5x2,5mm² und Geschirrspülerleitung 11m
» NYM 3x1,5mm² verlegen. Da bietet es sich für mich an, diese Leitungen
» direkt unter dem Heizkörper zu führen.
» Muss ich wegen der möglichen Erwärmung mit Problemen rechnen und sollte ich
» die Leitungen an anderer Stelle von unten nach oben führen? Wand alte
» Vollziegel, Putzstärke ca. 5cm.

Bei Verlegeart C geben die Tabellen für Wechselstrom einen Maximalwert von 19,5A bei 1,5er Leitung an. Bei 40 Grad warmer Wand reduziert sich das um den Faktor 0,87 auf 17A. Das reicht für die 16A Steckdose, an der der Geschirrspüler genutzt wird. Die Länge der Leitung von 11m ist irrelevant, da der Spannungsfall auf der Leitung weit unter dem zulässigen Maximalwert liegt.

bigdie(R)

14.11.2023,
13:57

@ cmyk61

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper

Kurze stücke zählen eh nicht, die Wärme wird ja über das Kupfer verteilt. Außerdem sind die ganzen Normen für Dauerbelastung. Kein Küchengerät erzeugt eine Dauerlast

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
14.11.2023,
19:28

@ bigdie

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper

Danke für die Infos :-)

Gruß
Ralf

» Kurze stücke zählen eh nicht, die Wärme wird ja über das Kupfer verteilt.
» Außerdem sind die ganzen Normen für Dauerbelastung. Kein Küchengerät
» erzeugt eine Dauerlast

Eierschale(R)

14.11.2023,
22:27

@ bigdie

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper

» Kurze stücke zählen eh nicht, die Wärme wird ja über das Kupfer verteilt.
» Außerdem sind die ganzen Normen für Dauerbelastung. Kein Küchengerät
» erzeugt eine Dauerlast

Das widerspricht meinem Kenntnisstand. Jede Leitung zählt und wenn sie nur 1m lang ist. Der schwächste Querschnitt bestimmt die Belastbarkeit.

Eierschale(R)

14.11.2023,
22:30

@ bigdie

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper

» Kurze stücke zählen eh nicht, die Wärme wird ja über das Kupfer verteilt.
» Außerdem sind die ganzen Normen für Dauerbelastung. Kein Küchengerät
» erzeugt eine Dauerlast

Die Leitung bestimmt die Belastbarkeit. Eine Leitung, die nach Tabelle für 17A geeignet ist, wird mit max. 16A abgesichert. Dabei ist es egal, welches Küchengerät welche Last erzeugt. Schließlich kann man es schnell gegen ein anderes austauschen. Bei fest angeschlossenen Geräte, wie E-Herd, geht es nach der tasächlichen Stromaufnahme.