Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen (Elektronik)

Guten Tag zusammen,

ich wende mich heute an dieses Forum, da weder meine elektrotechnischen Grundkenntnisse, noch Googlekünste gereicht haben um folgendes Problem in den Griff zu kriegen.

Ein Freund hat einen Pool, welcher neuerdings mit Solarenergie unterhalten wird. Sprich Umwälzpumpe, Licht und Wärmepumpe laufen (zumindest noch in der Theorie) über einen 3KW Inverter über Solar und Batterien.

Licht und Umwälzpumpe sind kein Problem. Sobald aber die Wärmepumpe in Betrieb genommen wird und der Kompressor sich zuschaltet zeigt der Inverter einen "Overload" - Fehlercode an und schaltet in den Hausstrom - Bypass. Zusammen mit der Umwälzpumpe werden rund 1,8KW beansprucht, sprich locker im Rahmen des Inverters.
Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.

Eine Idee war ein Betriebskondensator, den ich einfach mit einer Wagoklemme parallel zur Wärmepumpe geschaltet habe. Dies brachte jedoch keinen Erfolg. Bevor ich nun einen größeren kaufe wollte ich also fragen, ob dieser Ansatz überhaupt sinnvoll und richtig ist.

Brauche ich einfach einen mit mehr Farad? Muss der überhaupt parallel geschaltet werden oder doch in Reihe? Kann man einen solchen Betriebskondensator überhaupt für diesen Anwendungszweck benutzen? Hat jemand eine Alternative für das Problem?

Vielen Dank im Voraus :-)

xy(R)

E-Mail

19.05.2021,
19:01

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

Du kannst mit keinem Kondensator der Welt den Anlaufstrom reduzieren.

Gast

19.05.2021,
19:09

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

Läuft die Wärmepumpe, allein am Inverter, an?

Kreeb(R)

19.05.2021,
19:13

@ Gast

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» Läuft die Wärmepumpe, allein am Inverter, an?

Das kann ich nicht testen, da er nur anspringt, wenn Wasser durchfließt, sprich die Umwälzpumpe läuft.

Kreeb(R)

19.05.2021,
19:14

@ xy

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» Du kannst mit keinem Kondensator der Welt den Anlaufstrom reduzieren.

Stimmt. ^^ Falsch formuliert. Es geht nicht darum ihn zu verringern sondern zu bewältigen.

Gast

19.05.2021,
19:22

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» » Läuft die Wärmepumpe, allein am Inverter, an?
»
» Das kann ich nicht testen, da er nur anspringt, wenn Wasser durchfließt,
» sprich die Umwälzpumpe läuft.

Die Umwälzpumpe mal anders einspeisen.
Es läuft wohl darauf hinaus; der Inverter ist zu schwach ausgelegt.

Kreeb(R)

19.05.2021,
19:25

@ Gast

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» » » Läuft die Wärmepumpe, allein am Inverter, an?
» »
» » Das kann ich nicht testen, da er nur anspringt, wenn Wasser durchfließt,
» » sprich die Umwälzpumpe läuft.
»
» Die Umwälzpumpe mal anders einspeisen.
» Es läuft wohl darauf hinaus; der Inverter ist zu schwach ausgelegt.

Dann eher die Wärmepumpe anders einspeisen, da die Umwälzpumpe ja viel häufiger läuft.
Wie gesagt, der Inverter kommt nur mit dem Anlaufen nicht klar.

gast

19.05.2021,
19:45

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.
Wird so 7-9mal Nennstrom sein.
Sanftanläufer direkt vor dem Kompressormotor könnte helfen
zumindest auf den Faktor 3 zu kommen.

Kreeb(R)

19.05.2021,
19:55

@ gast

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» » Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.
» Wird so 7-9mal Nennstrom sein.
» Sanftanläufer direkt vor dem Kompressormotor könnte helfen
» zumindest auf den Faktor 3 zu kommen.

Alles klar. Kannst du ein konkretes Produkt empfehlen? Hab auch mal was gelesen, dass ein Santanläufer bei Kompressoren keine so gute Idee sei.

Gast

19.05.2021,
20:25

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» Dann eher die Wärmepumpe anders einspeisen, da die Umwälzpumpe ja viel
» häufiger läuft.
Nein, falsch verstanden. Es geht nur ums Testen.

xy(R)

E-Mail

19.05.2021,
21:30

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» » Du kannst mit keinem Kondensator der Welt den Anlaufstrom reduzieren.
»
» Stimmt. ^^ Falsch formuliert. Es geht nicht darum ihn zu verringern sondern
» zu bewältigen.

Das geht ganz leicht: Umrichter mit ausreichend Leistungsreserve nehmen.


Mit etwas Glück gibts ein Datenblatt vom Hersteller des Verdichters. Schau mal nach dessen Aufkleber.

DIY-Basler(R)

E-Mail

19.05.2021,
23:42

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» Guten Tag zusammen,
»
» ich wende mich heute an dieses Forum, da weder meine elektrotechnischen
» Grundkenntnisse, noch Googlekünste gereicht haben um folgendes Problem in
» den Griff zu kriegen.
»
» Ein Freund hat einen Pool, welcher neuerdings mit Solarenergie unterhalten
» wird. Sprich Umwälzpumpe, Licht und Wärmepumpe laufen (zumindest noch in
» der Theorie) über einen 3KW Inverter über Solar und Batterien.
»
» Licht und Umwälzpumpe sind kein Problem. Sobald aber die Wärmepumpe in
» Betrieb genommen wird und der Kompressor sich zuschaltet zeigt der Inverter
» einen "Overload" - Fehlercode an und schaltet in den Hausstrom - Bypass.
» Zusammen mit der Umwälzpumpe werden rund 1,8KW beansprucht, sprich locker
» im Rahmen des Inverters.
» Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.
»
» Eine Idee war ein Betriebskondensator, den ich einfach mit einer Wagoklemme
» parallel zur Wärmepumpe geschaltet habe. Dies brachte jedoch keinen Erfolg.
» Bevor ich nun einen größeren kaufe wollte ich also fragen, ob dieser Ansatz
» überhaupt sinnvoll und richtig ist.
»
» Brauche ich einfach einen mit mehr Farad? Muss der überhaupt parallel
» geschaltet werden oder doch in Reihe? Kann man einen solchen
» Betriebskondensator überhaupt für diesen Anwendungszweck benutzen? Hat
» jemand eine Alternative für das Problem?
»
» Vielen Dank im Voraus :-)

Hallo!

Lange Rede, kurzer Sinn, wie u. wann soll denn die WP anlaufen können,
wenn von der "Solarecke", keiner o. zu wenig Strom geliefert werden kann?

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

Wolfgang Horejsi(R)

20.05.2021,
06:30

@ DIY-Basler

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

»
» Lange Rede, kurzer Sinn, wie u. wann soll denn die WP anlaufen können,
» wenn von der "Solarecke", keiner o. zu wenig Strom geliefert werden kann?
»

Wer braucht einen Pool, wenn die Sonne nicht scheint?

bigdie(R)

20.05.2021,
06:34

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

Wozu braucht man im Pool eine Wärmepumpe?
Ihr heizt also den Pool mit einer Wärmepumpe und erzeugt den Strom über Solaranlage?
Also mal rechnen
1kW/m² kommt ca von der Sonne. Davon kann die Photovoltaik 20% nutzen, bei obtimaler Ausrichtung und super Zellen. Macht also 200W Damit betreibe ich eine Wärmepumpe, die aus den 200W elektr. Energie 600W Wärme macht Also von den 1kW Sonnenenergie kann ich mit 600W Wasser heizen. Das ist alles sehr großzügig berechnet, und Verluste von Ladegerät, Batterie und Wechselrichter sind da nicht dabei.
Macht die Sonne das Wasser direkt warm z.B. mit einem Vakumröhrenkollektor, kommen 900W im Wasser an auf 1m² und das ohne den ganzen Aufwand. Außer der Umwälzpumpe brauche ich nichts und diese gibt es auch um direkt an einem Solarpaneel betrieben zu werden, die muss ja nur Drehen, wenn die Sonne scheint also ohne Akku und den ganzen Klimbim.

gast

20.05.2021,
06:44

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» » » Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.
» » Wird so 7-9mal Nennstrom sein.
» » Sanftanläufer direkt vor dem Kompressormotor könnte helfen
» » zumindest auf den Faktor 3 zu kommen.
»
» Alles klar. Kannst du ein konkretes Produkt empfehlen? Hab auch mal was
» gelesen, dass ein Santanläufer bei Kompressoren keine so gute Idee sei.

z.B. Vaillant bietet eine Option an (genau wegen diesem Problem)
eventuell lässt sich da was "abkupfern"
Beim SA auf einen "echte" 3 phasigen SA achten und nicht die einphasigen Modelle auswählen

Kreeb(R)

20.05.2021,
08:07

@ DIY-Basler

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» » Guten Tag zusammen,
» »
» » ich wende mich heute an dieses Forum, da weder meine elektrotechnischen
» » Grundkenntnisse, noch Googlekünste gereicht haben um folgendes Problem
» in
» » den Griff zu kriegen.
» »
» » Ein Freund hat einen Pool, welcher neuerdings mit Solarenergie
» unterhalten
» » wird. Sprich Umwälzpumpe, Licht und Wärmepumpe laufen (zumindest noch in
» » der Theorie) über einen 3KW Inverter über Solar und Batterien.
» »
» » Licht und Umwälzpumpe sind kein Problem. Sobald aber die Wärmepumpe in
» » Betrieb genommen wird und der Kompressor sich zuschaltet zeigt der
» Inverter
» » einen "Overload" - Fehlercode an und schaltet in den Hausstrom - Bypass.
» » Zusammen mit der Umwälzpumpe werden rund 1,8KW beansprucht, sprich
» locker
» » im Rahmen des Inverters.
» » Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.
» »
» » Eine Idee war ein Betriebskondensator, den ich einfach mit einer
» Wagoklemme
» » parallel zur Wärmepumpe geschaltet habe. Dies brachte jedoch keinen
» Erfolg.
» » Bevor ich nun einen größeren kaufe wollte ich also fragen, ob dieser
» Ansatz
» » überhaupt sinnvoll und richtig ist.
» »
» » Brauche ich einfach einen mit mehr Farad? Muss der überhaupt parallel
» » geschaltet werden oder doch in Reihe? Kann man einen solchen
» » Betriebskondensator überhaupt für diesen Anwendungszweck benutzen? Hat
» » jemand eine Alternative für das Problem?
» »
» » Vielen Dank im Voraus :-)
»
» Hallo!
»
» Lange Rede, kurzer Sinn, wie u. wann soll denn die WP anlaufen können,
» wenn von der "Solarecke", keiner o. zu wenig Strom geliefert werden kann?
»
» LG.


Sie soll dann anlaufen können, wann man sie einschalten will. Die Batterien liefern ja immer genug Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint.