Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
09.11.2020,
20:55
(editiert von Sel
am 09.11.2020 um 20:58)
 

Einschaltverzögerung Relais (Elektronik)

Habe mir diese Schaltung aufgebaut:

Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.

Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung ist. Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung eintritt (unter 0,1 sek)?

Edit:
An der Betriebsspannung hängt noch eine Kapazität von 10000µF, habe ich nicht eingezeichnet.

LG Sel

Itzlbritzl

09.11.2020,
21:02

@ Sel

Einschaltverzögerung Relais

» Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
»
» Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
»
» Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung ist.
» Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung eintritt
» (unter 0,1 sek)
»
» LG Sel

Sicher?

Itzlbritzl

09.11.2020,
21:04

@ Itzlbritzl

Einschaltverzögerung Relais

» » Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
» »
» » Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
» »
» » Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung
» ist.
» » Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung
» eintritt
» » (unter 0,1 sek)
» »
» » LG Sel
»
» Sicher?

Oops, Überschneidung mit deinem Edit...

Kannst du vor dem großen eingangs-C die Spannung, mit Diode entkoppelt, abgreifen? Damit könntest du noch einen Transistor im Relais Massepfad schalten

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
09.11.2020,
22:00
(editiert von matzi682015
am 09.11.2020 um 22:45)


@ Sel

Einschaltverzögerung Relais

» Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
»
» Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
»
» Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung ist.
» Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung eintritt
» (unter 0,1 sek)?
»
» Edit:
» An der Betriebsspannung hängt noch eine Kapazität von 10000µF, habe ich
» nicht eingezeichnet.
»
» LG Sel


Ich würde das so machen:



Deine Diode in Sperrichtung parallel zum Elko bringt nix, mache diese Diode nach oben gegen (+) und der linke R3(~470Ohm oder so) in meiner Schaltung entläd dann den Elko über D1.

EDIT: Bei Deiner Schaltung fällt das Relais doch sowieso sofort ab wenn Du die Betriebsspannung wegnimmst.

DOPPELEDIT: Wegen Deinem 10mF-Elko in der Versorgung wird das dann auch nicht sofort sein.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

xy(R)

E-Mail

09.11.2020,
22:06

@ Sel

Einschaltverzögerung Relais

Steffen

09.11.2020,
22:34

@ matzi682015

Einschaltverzögerung Relais

» » Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
» »
» » Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
» »
» » Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung
» ist.
» » Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung
» eintritt
» » (unter 0,1 sek)?
» »
» » Edit:
» » An der Betriebsspannung hängt noch eine Kapazität von 10000µF, habe ich
» » nicht eingezeichnet.
» »
» » LG Sel
»
»
» Ich würde das so machen:
»
»
»
» Deine Diode in Sperrichtung parallel zum Elko bringt nix, mache diese Diode
» nach oben gegen (+) und der linke R3(~470Ohm oder so) in meiner Schaltung
» entläd dann den Elko über D1.
Stimmt, bringt aber in dem Fall wenig.
Denn:
»
» EDIT: Bei Deiner Schaltung fällt das Relais doch sowieso sofort ab wenn Du
» die Betriebsspannung wegnimmst.
Die fällt eben nicht sofort, da ja noch ne Kondensatorbatterie geladen ist.
Entweder greift man vor dieser ( was schon geschrieben wurde) die fallende Flanke, oder an irgendeinem Schalter oder sonst was ab.
Dazu muß man in die Schaltung aber noch ein bisschen was einbauen.
Ich schlage ein 10- poliges Schütz vor, welches per Lichtschranke angesteuert wird.
Sobald sich der Finger dem Aus- Taster nähert, wird einfach alles Mögliche kurzgeschlossen und die Abfallverzögerung beträgt im besten Fall -5min. Alles aus, bevor gedrückt wurde!
MINUS! 5 Minuten, da die Schaltung ja auch mal ein Jahr später wieder in Betrieb genommen werden kann und der Bediener sich nicht an die Funktion erinnert.
:-D

Gruß Steffen

Steffen

09.11.2020,
22:46

@ xy

Einschaltverzögerung Relais

»

Sind die 10000uF soweit in 0,1s entladen, daß das Relais abfällt?
Ich kanns ehrlich gesagt nicht abschätzen.

Gruß Steffen

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
10.11.2020,
10:20

@ Steffen

Einschaltverzögerung Relais

» Entweder greift man vor dieser ( was schon geschrieben wurde) die fallende
» Flanke, oder an irgendeinem Schalter oder sonst was ab.
» Dazu muß man in die Schaltung aber noch ein bisschen was einbauen.
» Ich schlage ein 10- poliges Schütz vor, welches per Lichtschranke
» angesteuert wird.
» Sobald sich der Finger dem Aus- Taster nähert, wird einfach alles Mögliche
» kurzgeschlossen und die Abfallverzögerung beträgt im besten Fall -5min.
» Alles aus, bevor gedrückt wurde!
» MINUS! 5 Minuten, da die Schaltung ja auch mal ein Jahr später wieder in
» Betrieb genommen werden kann und der Bediener sich nicht an die Funktion
» erinnert.
» :-D

Das Blöde dabei ist, das zum Betrieb des Näherungsschalters ein sogenannter Flux-Kompensator erforderlich ist. Dieser wiederum benötigt zur Energieversorgung Materie mit negativer Masse. Nach Anfrage bei meiner örtlichen Tankstelle kommt die Lieferung dieses Energieträger aber erst ab Oktober 2083, dauert eben noch bissel. :-D

LG Sel

Steffen

10.11.2020,
11:59

@ Sel

Einschaltverzögerung Relais

» Das Blöde dabei ist, das zum Betrieb des Näherungsschalters ein sogenannter
» Flux-Kompensator erforderlich ist. Dieser wiederum benötigt zur
» Energieversorgung Materie mit negativer Masse.

Nee, der braucht einfach nur ne Energiequelle mit 1.21 Gigawatt.
Da reicht ein Blitzeinschlag.

Gruß Steffen

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
10.11.2020,
12:04

@ Sel

Einschaltverzögerung Relais

Hi Sel,

aus eigener Erfahrung heraus würde ich vermeiden Elkos zu verwenden. In Kfz schwanken die Temperaturen teilweise heftigst. Elkos trocknen da gerne mal aus. Auch 105°C Typen. Im WInter haste auch mal Temperaturen im 2-stelligen Minusbereich. Die Toleranzen von Elkos sind auch nicht zu vernachlässigen. Wenn Du schon an der Abfallverzögerung laborierst, dann würde ich versuchen das Schaltungskonzept eher auf quasi-digital umzustricken.
Gruß
Ralf

» Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
»
» Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
»
» Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung ist.
» Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung eintritt
» (unter 0,1 sek)?
»
» Edit:
» An der Betriebsspannung hängt noch eine Kapazität von 10000µF, habe ich
» nicht eingezeichnet.
»
» LG Sel