Herd statt an Drehstrom-Anschluss an 230V-Schuko-Steckdose (Elektronik)

Guten Tag,
ich habe einen Herd, den habe ich vor Jahren selbst an eine 3-Phasenleitung angeschlossen. Nun steht ein Umzug an und wir nehmen wohl unseren Herd mit.

Die zukünftige Wohnung ist incl. Elektrik neu renoviert, aber was mich etwas wundert ist folgendes: In der Küche gibt es zwar jede Menge Steckdosen und die Küche hat 7 Sicherungen (Licht, E-Herd, Arbeitssteckdosen rechts, Arbeitssteckdosen links, Durchlauferhitzer, Spülmaschine, Kühlschrank/Microwelle/Dunstabzug), allerdings nur eine Phase für den Herd und dann auch noch mit Schuko-Dose. Zwar kann man einen Herd auch an eine einzelne Phase hängen (ich weiß, ist nicht optimal, aber geht), nur wie gehe ich am besten vor?

Zwei Ideen habe ich:
z.B. Schukodose raus und den Herd direkt an die Leitungen anschließen. Oder Schukodose drinnen lassen und an den Herd einen Schukostecker anbringen (unschön und unter Umständen gefährlich, wenn das überhaupt zulässig ist).
Was meint ihr?

Dort wo der Herd hin soll, ist nur eine einzelne Steckdose. Die anderen sind alle weiter weg bzw. oberhalb der Arbeitsplatte.

John

26.12.2018,
16:39

@ John

P.S. der Herd ist für einphasigen Betrieb ausgelegt

was ich vergessen habe zu erwähnen: Ich erinnere mich, dass der Herd dafür ausgelegt ist auch mit nur einer Phase betrieben zu werden. Hab damals die Brücken entsprechend gesetzt.
Der Nachteile dieser Schaltung bin ich mir bewust.

John

26.12.2018,
16:50

@ John

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

Entschuldigt bitte! Ich hab mir die Fotos, die ich von der zukünftigen Wohnung gemacht habe, nochmal genauer angesehen. Ich konnte es irgendwie nicht glauben, dass ein Elektriker alles neu macht und nur eine Phase für den Herd vorsieht.
Die Sicherung für den E-Herd ist dreiphasig und hat nix mit der zuvor genannten Schuko-Dose zu tun. Es gibt einen drei-Phasigen Anschluss in der Küche - der versteckt sich nur hinter einer Blende.
Also alles in Ordnung. :-D

Nichtsdestotrotz würde mich Eure Antwort interessieren, was ihr gemacht hättet, wenn nur eine ordinäre Steckdose für den E-Herd da gewesen wäre :-)

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
26.12.2018,
17:07
(editiert von matzi682015
am 26.12.2018 um 17:12)


@ John

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

» Entschuldigt bitte! Ich hab mir die Fotos, die ich von der zukünftigen
» Wohnung gemacht habe, nochmal genauer angesehen. Ich konnte es irgendwie
» nicht glauben, dass ein Elektriker alles neu macht und nur eine Phase für
» den Herd vorsieht.
» Die Sicherung für den E-Herd ist dreiphasig und hat nix mit der zuvor
» genannten Schuko-Dose zu tun. Es gibt einen drei-Phasigen Anschluss in der
» Küche - der versteckt sich nur hinter einer Blende.
» Also alles in Ordnung. :-D
»
» Nichtsdestotrotz würde mich Eure Antwort interessieren, was ihr gemacht
» hättet, wenn nur eine ordinäre Steckdose für den E-Herd da gewesen wäre :-)

Hihi, so ist das halt, man übersieht nicht immer alles gleich komplett.

Also man kann jeden Herd auch an nur einer Phase anschließen, der Sicherungsautomat sollte dann eben statt 16A 20A haben, für den Fall dass alle 5 Lasten angeschaltet sind. Ich würde sagen, dass das generell geht (war auch z.B. früher so in meinem Elternhaus), aber nur dann, wenn die Zuleitung von dem Sicherungsautomaten bis zum Herdanschluß in der Küche nicht länger als 10m ist und mindestens 1,5mm² Querschnitt hat (sicherer sind 2,5mm²). Und einen einfachen Schukostecker für 20A geht nicht, der kann maximal 16A, und selbst in dem Falle können bei 10A schon die Stellen an den Kontakten empfindlich heiß werden.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
26.12.2018,
17:48

@ matzi682015

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

» » Entschuldigt bitte! Ich hab mir die Fotos, die ich von der zukünftigen
» » Wohnung gemacht habe, nochmal genauer angesehen. Ich konnte es irgendwie
» » nicht glauben, dass ein Elektriker alles neu macht und nur eine Phase
» für
» » den Herd vorsieht.
» » Die Sicherung für den E-Herd ist dreiphasig und hat nix mit der zuvor
» » genannten Schuko-Dose zu tun. Es gibt einen drei-Phasigen Anschluss in
» der
» » Küche - der versteckt sich nur hinter einer Blende.
» » Also alles in Ordnung. :-D
» »
» » Nichtsdestotrotz würde mich Eure Antwort interessieren, was ihr gemacht
» » hättet, wenn nur eine ordinäre Steckdose für den E-Herd da gewesen wäre
» :-)
»
» Hihi, so ist das halt, man übersieht nicht immer alles gleich komplett.
»
» Also man kann jeden Herd auch an nur einer Phase anschließen, der
» Sicherungsautomat sollte dann eben statt 16A 20A haben, für den Fall dass
» alle 5 Lasten angeschaltet sind. Ich würde sagen, dass das generell geht
» (war auch z.B. früher so in meinem Elternhaus), aber nur dann, wenn die
» Zuleitung von dem Sicherungsautomaten bis zum Herdanschluß in der Küche
» nicht länger als 10m ist und mindestens 1,5mm² Querschnitt hat (sicherer
» sind 2,5mm²). Und einen einfachen Schukostecker für 20A geht nicht, der
» kann maximal 16A, und selbst in dem Falle können bei 10A schon die Stellen
» an den Kontakten empfindlich heiß werden.

Einen fest installierten Herd (was der vorhandene Herd nun mal ist) darf man sowieso nicht an einer Steckdose (=trennbare Verbindung) betreiben. Selbst wenn dies eine Kraftsteckdose mit 3 Phasen wäre. Oder irre ich mich da? Das ein Trennschalter dazwischen sein darf, das weiß ich.

Und in eine Wohnung, die nur eine Phase für den Herd vorsieht, würde ich ohne Änderung dieses Zustandes nicht einziehen.

LG Sel

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
26.12.2018,
18:02

@ Sel

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

» » » Nichtsdestotrotz würde mich Eure Antwort interessieren, was ihr
» gemacht
» » » hättet, wenn nur eine ordinäre Steckdose für den E-Herd da gewesen
» wäre
» » :-)
» »
» » Hihi, so ist das halt, man übersieht nicht immer alles gleich komplett.
» »
» » Also man kann jeden Herd auch an nur einer Phase anschließen, der
» » Sicherungsautomat sollte dann eben statt 16A 20A haben, für den Fall
» dass
» » alle 5 Lasten angeschaltet sind. Ich würde sagen, dass das generell geht
» » (war auch z.B. früher so in meinem Elternhaus), aber nur dann, wenn die
» » Zuleitung von dem Sicherungsautomaten bis zum Herdanschluß in der Küche
» » nicht länger als 10m ist und mindestens 1,5mm² Querschnitt hat (sicherer
» » sind 2,5mm²). Und einen einfachen Schukostecker für 20A geht nicht, der
» » kann maximal 16A, und selbst in dem Falle können bei 10A schon die
» Stellen
» » an den Kontakten empfindlich heiß werden.
»
» Einen fest installierten Herd (was der vorhandene Herd nun mal ist) darf
» man sowieso nicht an einer Steckdose (=trennbare Verbindung) betreiben.
» Selbst wenn dies eine Kraftsteckdose mit 3 Phasen wäre. Oder irre ich mich
» da? Das ein Trennschalter dazwischen sein darf, das weiß ich.
»
» Und in eine Wohnung, die nur eine Phase für den Herd vorsieht, würde ich
» ohne Änderung dieses Zustandes nicht einziehen.
»
» LG Sel

Bei der Wohnungsnot würdest Du wegen sowas nicht die Wohnung nehmen??

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
26.12.2018,
18:51
(editiert von Sel
am 26.12.2018 um 18:52)


@ matzi682015

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

» » Und in eine Wohnung, die nur eine Phase für den Herd vorsieht, würde ich
» » ohne Änderung dieses Zustandes nicht einziehen.
» »
» Bei der Wohnungsnot würdest Du wegen sowas nicht die Wohnung nehmen??

Habe ja momentan keine Not. :-)

Ja, wäre ein Grund. Denn dann würde (rein logisch) ja nur eine einzige Phase in der Wohnung anliegen. Und das wäre echt vernichtend. Wenns anders ist, dann kann man (mit mehr oder weniger Aufwand) ein neues Kabel legen.

LG Sel

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
26.12.2018,
19:20

@ Sel

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

» » » Und in eine Wohnung, die nur eine Phase für den Herd vorsieht, würde
» ich
» » » ohne Änderung dieses Zustandes nicht einziehen.
» » »
» » Bei der Wohnungsnot würdest Du wegen sowas nicht die Wohnung nehmen??
»
» Habe ja momentan keine Not. :-)
»
» Ja, wäre ein Grund. Denn dann würde (rein logisch) ja nur eine einzige
» Phase in der Wohnung anliegen. Und das wäre echt vernichtend. Wenns anders
» ist, dann kann man (mit mehr oder weniger Aufwand) ein neues Kabel legen.
»
» LG Sel

Brauchst Du Drehstrom? Ich habe auch schon überlegt, mir eine Drehstromleitung an meine Werkbank hier zu legen, aber ich lasses lieber. Ich würde keine Schlitze klopfen, sondern an der Wand entlang verlegen, aber das darf ich glaube ich ohne Zustimmung des Vermieters sowieso gar nicht, und zulassen würde der das wahrscheinlich auch nicht. Noch habe ich auch nix, was Drehstrom braucht.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

Hartwig(R)

26.12.2018,
20:11

@ matzi682015

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

» Brauchst Du Drehstrom? Ich habe auch schon überlegt, mir eine
» Drehstromleitung an meine Werkbank hier zu legen, aber ich lasses lieber.
» Ich würde keine Schlitze klopfen, sondern an der Wand entlang verlegen,
» aber das darf ich glaube ich ohne Zustimmung des Vermieters sowieso gar
» nicht, und zulassen würde der das wahrscheinlich auch nicht. Noch habe ich
» auch nix, was Drehstrom braucht.

Hallo,
bisher habe ich privat noch nie Drehstrom gebraucht, nur einmal für kurze Zeit, und da war der Elektriker gefordert, da in dem Fall der Hausanschluß mit 3x25A überfordert war.
Für eine Wohnung fällt mir im Moment keine Situation ein, die zwingend 3 Phasen erfordert. Dort wo früher kleine Drehstrommotoren eingesetzt wurden, ist heutzutage in vielen Fällen deren Betrieb am Frequenzumsetzer möglich. Ich hatte mal eine Wohnung (nicht hier in D), da gab es eine Phase 230V, abgesichert mit 60A. Es hat mir an nichts gefehlt....und die Perilex-Steckdose im Keller bei mir wurde noch nie benutzt. Deswegen wird es auch keinen Umbau auf CEE geben.
Grüße
Hartwig

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
27.12.2018,
07:41

@ Hartwig

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

Na ja, es ist schon ganz gut wenn in der Wohnung der Stromkreis Licht separat vom Stromkreis Steckdosen läuft. So mal als Beispiel. Es geht ja nicht darum, das man megaviel Leistung anschließen will. Der Herd ist was anderes. Oder ein Durchlauferhitzer.
Natürlich kann man auch eine Phase mit 60A absichern und die als Versorgungsleitung in die Wohnung legen. Dann in der Wohnung die Sache mit 10 oder 16A weiter verteilen.

Wieviel Leistung braucht man denn maximal? Herd läuft (alle Flammen werden nicht an sein), vielleicht die Waschmaschine (Heizung), bissel Licht, dann kommt ja nur noch Kleinvieh. Man ist so mit 4 bis 5kW dabei, mehr wirds bestimmt nur selten.

LG Sel

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.12.2018,
15:12
(editiert von cmyk61
am 27.12.2018 um 15:13)


@ Sel

Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da

Also ich sehe das ein klein wenig anders. Einen Herd kann man durchaus über eine PASSENDE Steckverbindung wie 16A/32A Kraftsteckverbinder anschließen.
Außer natürlich der Hersteller gibt einen Festanschluss vor.
Die Steckdose muss/sollte mit RCD abgesichert sein wenn es sich um einen Um/neubau der el. Anlage handelt. Auch bei der Betriebstemperatur sollte man ein wenig aufpassen denn bei 40°C ist bei der IEC 60309 Ende der Fahrenstange. Viele Pizzaöfen sind auf diese Weise angeschlossen.

Gruß
Ralf


» » » Entschuldigt bitte! Ich hab mir die Fotos, die ich von der zukünftigen
» » » Wohnung gemacht habe, nochmal genauer angesehen. Ich konnte es
» irgendwie
» » » nicht glauben, dass ein Elektriker alles neu macht und nur eine Phase
» » für
» » » den Herd vorsieht.
» » » Die Sicherung für den E-Herd ist dreiphasig und hat nix mit der zuvor
» » » genannten Schuko-Dose zu tun. Es gibt einen drei-Phasigen Anschluss in
» » der
» » » Küche - der versteckt sich nur hinter einer Blende.
» » » Also alles in Ordnung. :-D
» » »
» » » Nichtsdestotrotz würde mich Eure Antwort interessieren, was ihr
» gemacht
» » » hättet, wenn nur eine ordinäre Steckdose für den E-Herd da gewesen
» wäre
» » :-)
» »
» » Hihi, so ist das halt, man übersieht nicht immer alles gleich komplett.
» »
» » Also man kann jeden Herd auch an nur einer Phase anschließen, der
» » Sicherungsautomat sollte dann eben statt 16A 20A haben, für den Fall
» dass
» » alle 5 Lasten angeschaltet sind. Ich würde sagen, dass das generell geht
» » (war auch z.B. früher so in meinem Elternhaus), aber nur dann, wenn die
» » Zuleitung von dem Sicherungsautomaten bis zum Herdanschluß in der Küche
» » nicht länger als 10m ist und mindestens 1,5mm² Querschnitt hat (sicherer
» » sind 2,5mm²). Und einen einfachen Schukostecker für 20A geht nicht, der
» » kann maximal 16A, und selbst in dem Falle können bei 10A schon die
» Stellen
» » an den Kontakten empfindlich heiß werden.
»
» Einen fest installierten Herd (was der vorhandene Herd nun mal ist) darf
» man sowieso nicht an einer Steckdose (=trennbare Verbindung) betreiben.
» Selbst wenn dies eine Kraftsteckdose mit 3 Phasen wäre. Oder irre ich mich
» da? Das ein Trennschalter dazwischen sein darf, das weiß ich.
»
» Und in eine Wohnung, die nur eine Phase für den Herd vorsieht, würde ich
» ohne Änderung dieses Zustandes nicht einziehen.
»
» LG Sel