Not-Aus brücken (Elektronik)

Hallo zusammen,

ich würde gern einen Roboter, z.B. über das Wochenende, ausschalten. Über eine Euromap 67 Schnittstelle ist er jedoch mit der Maschine verbunden.
Wenn ich jetzt den Roboter ausschalte geht mir die Maschine in den Not-Aus. Somit wird alles lahm gelegt. das darf nicht der Fall sein.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich mit einer, z.B. Schützschaltung, das Not-Aussignal brücken kann?
Oder hat hierzu jemand vielleicht eine Alternative???
Zudem sollte die Brücke wieder außer Kraft gesetzt werden, wenn der Roboter wieder mit Spannung versorgt wird.

Vielen Dank schon mal

xy(R)

E-Mail

18.09.2018,
15:56

@ Alf

Not-Aus brücken

» Zudem sollte die Brücke wieder außer Kraft gesetzt werden, wenn der Roboter
» wieder mit Spannung versorgt wird.

Einfaches Relais, Spule an der Versogung des Roboters.


Ob das der BG gefällt?

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
19.09.2018,
08:58
(editiert von cmyk61
am 19.09.2018 um 08:59)


@ xy

Not-Aus brücken

» » Zudem sollte die Brücke wieder außer Kraft gesetzt werden, wenn der
» Roboter
» » wieder mit Spannung versorgt wird.
»
» Einfaches Relais, Spule an der Versogung des Roboters.
»
»
» Ob das der BG gefällt?

MIt einer ordentlichen Gefährdungsbeurteilung, welche den Umbau der Maschine einbezieht, dürfte die BG, TÜV.... keine Probleme mehr damit haben.