Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Husky146

E-Mail

18.10.2016,
19:16
 

Meldetexte Logo 8 (Elektronik)

Guten Abend,

ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.
In Firma eine 36.000 Liter Bohrwasser Anlage die von 16 Leckagemeldern überwacht wird. Leckagemelder wurden nachgerüstet (hatten da mal "kleinen See" in Firma).

Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht Anlage und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.

Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe ich eine Leckage wird Ausgang gesetzt.

Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir das Logo auch an.
Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da nicht weiter!

Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen drei Leckagemelder melden Fehler, somit drei Meldetexte aktiv. Der mit der höchten Priorität wird angezeigt! Der Rest fällt mal unter den Tisch wenn jemand null Plan von ner Logo hat.
Irgendwie muß es doch möglich sein, alle anliegenden Meldungen nacheinander anzeigen zu lassen!

Das meine Frage.

Michelin

20.07.2020,
11:05

@ Husky146

Meldetexte Logo 8

» Guten Abend,
»
» ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.
» In Firma eine 36.000 Liter Bohrwasser Anlage die von 16 Leckagemeldern
» überwacht wird. Leckagemelder wurden nachgerüstet (hatten da mal "kleinen
» See" in Firma).
»
» Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht Anlage
» und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.
»
» Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe ich
» eine Leckage wird Ausgang gesetzt.
»
» Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir das
» Logo auch an.
» Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da nicht
» weiter!
»
» Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen drei
» Leckagemelder melden Fehler, somit drei Meldetexte aktiv. Der mit der
» höchten Priorität wird angezeigt! Der Rest fällt mal unter den Tisch wenn
» jemand null Plan von ner Logo hat.
» Irgendwie muß es doch möglich sein, alle anliegenden Meldungen nacheinander
» anzeigen zu lassen!
»
» Das meine Frage.

nix gut

Steffen

20.10.2016,
23:00

@ Husky146

Meldetexte Logo 8

» » » ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.
» »
» » Weshalb nicht mit klassischer Relaistechnik? Eine SPS ist doch bei so
» einem
» » Kinkerlitz völlig übertrieben.
»
» Guten Abend,
»
» Ich denke, du unterschätzt das Projekt etwas! Hier 16 Melder in Reihe
» geschaltet! Sobald ein Melder was hat, steht komplette Produktion! Es wird
» gewünscht, das der verantwortliche Leckagemelder optisch angezeigt wird.

Und die bleiben auch in Reihe?
Oder wird eh alles neu gemacht?

Gruß Steffen

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
20.10.2016,
22:34

@ bigdie

Meldetexte Logo 8 - nicht Logo, sondern µC - PIC

» Übrigens für alle, die noch nie mit Logo zu tun hatten hier mal die Ansicht
» des oben von mir eingestellten Programms
» Wie gesagt das ist nur die automatische umschaltung und Anzeige von 4
» Meldetexten bzw. aktivierten Meldetexten. Das Ganze muss man dann halt auf
» 16 erweitern und die Verknüfung der 16 Eingänge auf den Ausgang zum
» Abschalten der Maschinen fehlt auch noch
»
»
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161020212546.pdf

---
tja,
was soll ich sagen, hatte gerade auch die Software angeworfen...
warst schneller, passt.

Ich hatte ne kleine Ewigkeit nicht mehr damit gespielt; zumeist wars die S7.

:ok:
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

bigdie(R)

20.10.2016,
21:25

@ geralds

Meldetexte Logo 8 - nicht Logo, sondern µC - PIC

Übrigens für alle, die noch nie mit Logo zu tun hatten hier mal die Ansicht des oben von mir eingestellten Programms
Wie gesagt das ist nur die automatische umschaltung und Anzeige von 4 Meldetexten bzw. aktivierten Meldetexten. Das Ganze muss man dann halt auf 16 erweitern und die Verknüfung der 16 Eingänge auf den Ausgang zum Abschalten der Maschinen fehlt auch noch


http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161020212546.pdf

bigdie(R)

20.10.2016,
20:17

@ geralds

Meldetexte Logo 8 - nicht Logo, sondern µC - PIC

» » » » ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.
» » »
» » » Weshalb nicht mit klassischer Relaistechnik? Eine SPS ist doch bei so
» » einem
» » » Kinkerlitz völlig übertrieben.
» »
» » Guten Abend,
» »
» » Ich denke, du unterschätzt das Projekt etwas! Hier 16 Melder in Reihe
» » geschaltet! Sobald ein Melder was hat, steht komplette Produktion! Es
» wird
» » gewünscht, das der verantwortliche Leckagemelder optisch angezeigt wird.
»
» ---
» Es reicht ein µC mit 16 Logikeingängen und ein 1x16 stelliges LC-Display,
» welches einen Balken als "ausgelöst" zeigt.
» zB: PIC16F722 (28pin)
» http://business.conrad.at/ce/de/Search.html;jsessionid=B0665EE56C737B0163417A3A2F478384.ASTPCEN31?search=pic16f722&searchType=mainSearchBar
»
» dazu ein Characterdisplay - programmieren, fertig.
» http://business.conrad.at/ce/de/Search.html?search=lcd&filterCategoryPathROOT=Aktive+Bauelemente&filterAusf%C3%BChrung+(Display)=Punktmatrix&sort=Price-asc&perPage=100
»
» ---
Und wieviel billiger wird das, wenn du deine Arbeitszeit mit 60€/h kalkulierst, ein Gehäuse brauchst du auch, musst eine Platine machen und das Programm und ein netzteil und das alles vieleicht noch zum Einbau auf die Hutschiene. Und wenn du das in einem Betrieb in den Verkehr bringst, machst du auch noch die CE Konformität. Eine Logo mit Erweiterung kostet inkl. Mehrwertsteuer 250€ Und da ist alles drin. Und wenn du ein zusätzliches Display irgendwo im Betrieb haben willst, kostet das nochmal 160€ + Netzwerkleitung und gegebenenfalls Netzteil

finni(R)

20.10.2016,
19:47
(editiert von finni
am 20.10.2016 um 19:48)


@ geralds

Meldetexte Logo 8 - nicht Logo, sondern µC - PIC

» Es reicht ein µC mit 16 Logikeingängen

Darum gehts in der Fragestellung aber nicht. Er möchte die in der Logo schon hinterlegten Texte ablaufen lassen.

Mit der ersten Logo haben wir das in den 90ern mal gemacht, soweit ichmich erinnere. Aber ich weiß nicht mehr wie. Seit wir in der Firma SPS nutzten ist dieses Wissen wech.

bigdie(R)

20.10.2016,
19:26

@ Husky146

Meldetexte Logo 8

Wie schon geschrieben die Anzeige der 16 Melder bekommst du auf 2 Meldetexte.
Ansonsten kann man es ja auch so machen. Ich hab es jetzt mal schnell für 4 Meldetexte gemacht und die Zeiten länger gemacht, damit man sieht, wie es in der Simulation arbeitet.
Die Zähler bilden eine Schrittkette, die vom Impulsgeber (B009) der reihe nach durchgeschaltet werden. Die Pausenzeit kannst du dann im wirklichen Betrieb kleiner machen. Wenn einer der Eingänge 1-4 aktiv ist, wird der Meldetext angesteuert, wenn er an der Reihe ist. Wenn das geschieht, geht ein Impuls über die And flanke- Or - Merker M2 zurück auf die Ausschaltverzögerung (B20) Diese stoppt für die eingestellte Zeit den Impulsgeber und so lange bleibt der aktivierte Meldetext sichtbar.

http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161020192632.zip

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
20.10.2016,
19:12
(editiert von geralds
am 20.10.2016 um 19:16)


@ Husky146

Meldetexte Logo 8 - nicht Logo, sondern µC - PIC

» » » ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.
» »
» » Weshalb nicht mit klassischer Relaistechnik? Eine SPS ist doch bei so
» einem
» » Kinkerlitz völlig übertrieben.
»
» Guten Abend,
»
» Ich denke, du unterschätzt das Projekt etwas! Hier 16 Melder in Reihe
» geschaltet! Sobald ein Melder was hat, steht komplette Produktion! Es wird
» gewünscht, das der verantwortliche Leckagemelder optisch angezeigt wird.

---
Es reicht ein µC mit 16 Logikeingängen und ein 1x16 stelliges LC-Display, welches einen Balken als "ausgelöst" zeigt.
zB: PIC16F722 (28pin)
http://business.conrad.at/ce/de/Search.html;jsessionid=B0665EE56C737B0163417A3A2F478384.ASTPCEN31?search=pic16f722&searchType=mainSearchBar

dazu ein Characterdisplay - programmieren, fertig.
http://business.conrad.at/ce/de/Search.html?search=lcd&filterCategoryPathROOT=Aktive+Bauelemente&filterAusf%C3%BChrung+(Display)=Punktmatrix&sort=Price-asc&perPage=100

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

xy(R)

E-Mail

20.10.2016,
18:41

@ Husky146

Meldetexte Logo 8

» Ich denke, du unterschätzt das Projekt etwas!

Sicher nicht.


» Hier 16 Melder in Reihe
» geschaltet! Sobald ein Melder was hat, steht komplette Produktion! Es wird
» gewünscht, das der verantwortliche Leckagemelder optisch angezeigt wird.

SPS nicht nötig.

Husky146

E-Mail

20.10.2016,
18:24

@ bigdie

Meldetexte Logo 8

» » Guten Abend,
»
» » Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht
» Anlage
» » und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.
» »
» » Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe
» ich
» » eine Leckage wird Ausgang gesetzt.
» »
» » Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir
» das
» » Logo auch an.
» » Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da
» nicht
» » weiter!
» »
» » Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen
» drei
» Also erst einmal, wenn alle Melder in Reihe sind, wie willst du dann 2 oder
» mehr melder finden, die ausgelöst haben. Das ist mir schon mal ein Rätsel,
» es sei denn, die haben 2 Kontakte.
» Ansonsten kannst du in einem Logo Meldetext 8x das On/Off Teil einsetzen.
» Anstelle On/Off kann man da jeweils andere Texte eingeben (8 Zeichen) zum
» Beispiel M3 OK und M3 Fehler. M3 ist dann Melder 3. Die On Off Teile kann
» man mit Ein oder Ausgängen Merkern und FunktionsblocKausgängen verknüpfen
» Du bekommst also deine 16 Anzeigen in 2 Meldetexte. Und die kannst du
» einfach per Impulsgeber umschalten
»
» Kannst natürlich auch alle 16 Melder auf Logo Eingänge legen und die
» Maschinen mit den Logo Ausgängen abschalten.

Hier kam wohl was falsch rüber!!! Im Moment alle Leckagemelder in Reihe geschaltet! Sobalt ein Melder was hat, wird mir der Eingang der SPS auf Low gesetzt und Anlage steht!
Genau dieser Schwachpunkt soll geändert werden! Habe ein kleine Programm geschrieben, jeder der 16 Melder geht auf ein RS-FlipFlop der Logo! Mein Problem die Meldetexte!

Husky146

E-Mail

20.10.2016,
18:19

@ xy

Meldetexte Logo 8

» » ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.
»
» Weshalb nicht mit klassischer Relaistechnik? Eine SPS ist doch bei so einem
» Kinkerlitz völlig übertrieben.

Guten Abend,

Ich denke, du unterschätzt das Projekt etwas! Hier 16 Melder in Reihe geschaltet! Sobald ein Melder was hat, steht komplette Produktion! Es wird gewünscht, das der verantwortliche Leckagemelder optisch angezeigt wird.

Gast

20.10.2016,
07:09

@ xy

Meldetexte Logo 8

» » ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.
»
» Weshalb nicht mit klassischer Relaistechnik? Eine SPS ist doch bei so einem
» Kinkerlitz völlig übertrieben.

hat LCD Display eingebaut
hat Bedientasten eingebaut
ist mit wenig Arbeitszeit änderbar
ist billig
braucht wenig Platz
ist als Gerät CE geprüft (nicht der Aufbau)
Software macht automatisch die Doku (zumindest rudimentät)
Reparatur schnell möglich (alt raus, neu rein)

Dafür muss aber einmal die Software erlernt werden.

xy(R)

E-Mail

19.10.2016,
00:16

@ Husky146

Meldetexte Logo 8

» ich soll ein kleines Projekt umsetzen mit einer Logo.

Weshalb nicht mit klassischer Relaistechnik? Eine SPS ist doch bei so einem Kinkerlitz völlig übertrieben.

bigdie(R)

18.10.2016,
23:30

@ Steffen

Meldetexte Logo 8

» » » Guten Abend,
» »
» » » Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht
» » Anlage
» » » und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.
» » »
» » » Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe
» » ich
» » » eine Leckage wird Ausgang gesetzt.
» » »
» » » Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir
» » das
» » » Logo auch an.
» » » Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da
» » nicht
» » » weiter!
» » »
» » » Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen
» » drei
» » Also erst einmal, wenn alle Melder in Reihe sind, wie willst du dann 2
» oder
» » mehr melder finden, die ausgelöst haben. Das ist mir schon mal ein
» Rätsel,
» » es sei denn, die haben 2 Kontakte.
» » Ansonsten kannst du in einem Logo Meldetext 8x das On/Off Teil
» einsetzen.
» » Anstelle On/Off kann man da jeweils andere Texte eingeben (8 Zeichen)
» zum
» » Beispiel M3 OK und M3 Fehler. M3 ist dann Melder 3. Die On Off Teile
» kann
» » man mit Ein oder Ausgängen Merkern und FunktionsblocKausgängen
» verknüpfen
» » Du bekommst also deine 16 Anzeigen in 2 Meldetexte. Und die kannst du
» » einfach per Impulsgeber umschalten
» »
» » Kannst natürlich auch alle 16 Melder auf Logo Eingänge legen und die
» » Maschinen mit den Logo Ausgängen abschalten.
»
» Wenn alle in Reihe geschaltet sind, könnte man einen
» passenden Widerstand zum Kontakt einbauen und den
» Analogeingan nutzen.
»
» Gruß Steffen
Am Ende der Reihe sitzt aber ein Relais. Und das soll abfallen beim 1, Fehler.

Steffen

18.10.2016,
23:09

@ bigdie

Meldetexte Logo 8

» » Guten Abend,
»
» » Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht
» Anlage
» » und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.
» »
» » Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe
» ich
» » eine Leckage wird Ausgang gesetzt.
» »
» » Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir
» das
» » Logo auch an.
» » Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da
» nicht
» » weiter!
» »
» » Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen
» drei
» Also erst einmal, wenn alle Melder in Reihe sind, wie willst du dann 2 oder
» mehr melder finden, die ausgelöst haben. Das ist mir schon mal ein Rätsel,
» es sei denn, die haben 2 Kontakte.
» Ansonsten kannst du in einem Logo Meldetext 8x das On/Off Teil einsetzen.
» Anstelle On/Off kann man da jeweils andere Texte eingeben (8 Zeichen) zum
» Beispiel M3 OK und M3 Fehler. M3 ist dann Melder 3. Die On Off Teile kann
» man mit Ein oder Ausgängen Merkern und FunktionsblocKausgängen verknüpfen
» Du bekommst also deine 16 Anzeigen in 2 Meldetexte. Und die kannst du
» einfach per Impulsgeber umschalten
»
» Kannst natürlich auch alle 16 Melder auf Logo Eingänge legen und die
» Maschinen mit den Logo Ausgängen abschalten.

Wenn alle in Reihe geschaltet sind, könnte man einen
passenden Widerstand zum Kontakt einbauen und den
Analogeingan nutzen.

Gruß Steffen